			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post118595.html#p118595</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Бармалеич пишет:</cite><blockquote><p>Запущен национальный проект Цифровая энергетика, выделяется на это дело что-то около 2-3 трлн. руб</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Бармалеич пишет:</cite><blockquote><p>Так что к 2030 мы с Вами наверняка получим хренову тучу непонятного чего, но точно цифрового</p></blockquote></div><p>Согласен, что куча цифрового будет в любом случае, т.к. проект национальный. В случае чего обмен по дискретным входам и выходам при необходимости то же можно обозвать &quot;цифровым&quot; (два состояния 0 и 1, чем не цифровой обмен).<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2017-12-11 12:32:58</em></p><div class="quotebox"><cite>Chichkin.A.B пишет:</cite><blockquote><p>Нормальную эксплуатационную документацию надо делать и все будет хорошо.</p></blockquote></div><p>Документация не поможет вывести устройство без физического разрыва. Отдельный шкаф с ключами надо ставить вместе со шкафами, где нет физического разрыва, и выводить устройства ключами именно в этом отдельном шкафу.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ХВА)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 07:32:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post118595.html#p118595</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post118468.html#p118468</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Chichkin.A.B пишет:</cite><blockquote><p>&nbsp; &nbsp; Не стоит бездумно лезть с технологиями для цифровых ПС на традиционные с дискретными входами/выходами. Адаптировать надо.</p><p>Нормальную эксплуатационную документацию надо делать и все будет хорошо.</p></blockquote></div><p>Вроде, если от начального вопроса отталкиваться, то на панели УОН всё равно должны стоять КУ коммутации команд не взирая, что там где-то в её нутри находится маленькая коробочка-контроллер с оптоволокном. И &quot;кабельный журнал&quot; на трафик сигналов в кармашке...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 09:27:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post118468.html#p118468</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post118459.html#p118459</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ХВА пишет:</cite><blockquote><p>Не стоит бездумно лезть с технологиями для цифровых ПС на традиционные с дискретными входами/выходами. Адаптировать надо.</p></blockquote></div><p>Нормальную эксплуатационную документацию надо делать и все будет хорошо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chichkin.A.B)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 05:58:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post118459.html#p118459</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post118441.html#p118441</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ХВА пишет:</cite><blockquote><p>Не успеем, денег не хватит на такой бизнес проект в масштабах электроэнергетики страны.</p></blockquote></div><p>Вот тут вы ошибаетесь. Запущен национальный проект Цифровая энергетика, выделяется на это дело что-то около 2-3 трлн. руб. А так-как никто не ставит критерия достижения цели, в конце всегда можно сказать что у нас, цитируя Камедиклаб (?), &quot;лампочка энергосберегает, а не не работает!&quot;. Так что к 2030 мы с Вами наверняка получим хренову тучу непонятного чего, но точно цифрового.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Бармалеич)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 13:15:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post118441.html#p118441</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post117799.html#p117799</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Chichkin.A.B пишет:</cite><blockquote><p>Или же вы хотите сказать что все эти инструкции ерунда полнейшая?</p></blockquote></div><p>Если в инструкции написано, что таким образом, не разрывая соединений с другим оборудованием РЗА, можно оперативно вывести оборудование, то это ерунда полнейшая, причем не соответствующая требованиям НТД. В случае чего написавший или утвердивший может быть назначен крайним. А он в свою очередь сделает крайним производителя, который так сделал вывод, т.е. нарушил требования ГОСТ.</p><p>Было и такое. Горит сигнализация срабатывания дискретного входа на устройстве и не сбрасывается. Устройство, которое воздействует на дискретный вход, все считают оперативно выведенным (потом выяснилось, что выходные цепи были не разомкнуты). Естественно посылают персонал РЗА разбираться с устройством, на котором не сбрасывается сигнализация срабатывания дискретного входа, т.к. у всех в мозгах то, что выведенное оперативно устройство не может привести к срабатыванию дискретного входа другого устройства, т.к. оно отключено от него. Приехали и выяснили, что на самом деле &quot;выведенное из работы оперативно&quot; устройство формировало воздействие. <br />А такие висячие напряжения - большая опасность. Помню было, висел на дискретном входе ФОЛ, т.е. сработал, команда передалась, и дальше продолжал висеть (так сделали). И по каким-то причинам это висячее воздействие прервалось и сформировалась и передалась новая команда ФОЛ. По журналу событий прервалось на 1-2 мс (возможно помеха или какая-то просадка опертока), но новая команда ушла.</p><div class="quotebox"><cite>Chichkin.A.B пишет:</cite><blockquote><p>Если снять ОПТ с панели цепи тоже подключены,</p></blockquote></div><p>Да. Но снятие опертока с устройства согласно ГОСТ Р 55438-2013 не является его выводом. В данном ГОСТ вывод - только отключение соединений. Снятие опертока для вывода устройств никак не прописано и это правильно (но в рамках 61850 это будет реальный вывод, т.к. там полностью прервется обмен данными).</p><p>Не стоит бездумно лезть с технологиями для цифровых ПС на традиционные с дискретными входами/выходами. Адаптировать надо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ХВА)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 10:21:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post117799.html#p117799</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post117795.html#p117795</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ХВА пишет:</cite><blockquote><p>Значит он его не выводит, а делает вид, что выводит. Или думает, что вывел, а на самом деле не вывел.</p></blockquote></div><p>Дежурный не думает и не делает вид он исполняет инструкцию. Или же вы хотите сказать что все эти инструкции ерунда полнейшая? </p><div class="quotebox"><cite>ХВА пишет:</cite><blockquote><p>Просто такой &quot;оперативный вывод из работы&quot; не что иное, как изменение режима работы устройства, но никак не вывод, т.к. его выходные цепи подключены к другому оборудованию РЗА.</p></blockquote></div><p>Какой такой? Если снять ОПТ с панели цепи тоже подключены, только наверное в данном случае не возникнет вопроса, о том что они могут самопроизвольно замыкаться размыкаться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chichkin.A.B)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 09:30:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post117795.html#p117795</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post117789.html#p117789</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Chichkin.A.B пишет:</cite><blockquote><p>Выводит его ДЭМ, только ему для этого не требуется выводить ключи выходных цепей.</p></blockquote></div><p>Значит он его не выводит, а делает вид, что выводит. Или думает, что вывел, а на самом деле не вывел.<br />В любом случае, все считают что оборудование выведено, а оно на самом деле в работе. Просто такой &quot;оперативный вывод из работы&quot; не что иное, как изменение режима работы устройства, но никак не вывод, т.к. его выходные цепи подключены к другому оборудованию РЗА.<br />А потом, если что случилось, ищут, откуда ложное воздействие появилось. Ведь &quot;выведено&quot; оборудование и в его журнале событий запись, что выведено. Далее причина ложного воздействия - снижение изоляции кабелей или что-то подобное, иногда невыясненная.<br />Новые технологии надо использовать с умом, понимая, что происходит при их использовании. И осознавать, что при &quot;выводе из работы&quot; виртуальными/логическими ключами выходных контактов реле никакого вывода из работы устройства нет, а есть только изменение режима работы устройства. Т.е. при использовании только виртуальных/логических ключей без механических ключей для разрыва цепей в принципе не возможно обеспечить оперативный вывод. И не надо говорить при использовании таких устройств, сознательно, а быть может и нет, вводя в заблуждение эксплуатацию, что их оперативный вывод возможен. Не возможно в принципе их оперативно вывести. Возможно только оперативное изменение режима работы (но само устройство остается в работе со всеми вытекающими).<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2017-11-15 13:10:48</em></p><div class="quotebox"><cite>Sergei пишет:</cite><blockquote><p>А то ведь у нас к 2030 все должно стать &quot;цифровым&quot;</p></blockquote></div><p>Не успеем, денег не хватит на такой бизнес проект в масштабах электроэнергетики страны.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ХВА)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 08:10:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post117789.html#p117789</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post117788.html#p117788</link>
			<description><![CDATA[<p>имхо, прежде, чем спорить о способах физической реализации, надо определиться с идеологией:</p><p>есть &quot;умный центр&quot;, который все знает о текущем состоянии энергосистемы, и выдает команды САОН на отключение конкретных объектов/потребителей;<br />есть &quot;не очень умный центр&quot;, который думает, что для достижения стабильности на каком-то направлении надо отключить Х мегаватт, и посылает команды САОН в этом направлении на отключение Х мегаватт - пусть на месте разбираются, что надо отключить - им-то на месте виднее...</p><p>ЗЫ.<br />спору нет: второй способ очень современный, весь такой &quot;цифровой&quot;, требует использования на местах интеллектуальных устройств и т.д., но, в свою очередь, требует решения, как минимум, таких вопросов:<br />как эти устройства на ВСЕХ местах получат достоверную информацию о переходах?;<br />рыночная экономика допускает передачу реализации системной стабильности неизвестным ей деятелям и устройствам на местах? (нарастающий вал системных аварий все еще ничему никого не научил - не пора начинать исправлять беду, пришедшую с созданием ФСК? А то ведь у нас к 2030 все должно стать &quot;цифровым&quot; - жутковато становится от объема нового бизнес-проекта все в тех же шаловливых руках)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergei)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 06:58:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post117788.html#p117788</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post117786.html#p117786</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ХВА пишет:</cite><blockquote><p>А кто тогда это делает и для кого пишутся инструкции по вводу и выводу устройств РЗА? <br />Кто выводит устройство РЗА из работы при наличии на нем проблем до появления на объекте персонала РЗА? Разве не оперативник? Или на объекте для этих целей круглосуточно дежурит персонал РЗА?<br />Дайте пожалуйста правильный ответ.</p></blockquote></div><p>Выводит его ДЭМ, только ему для этого не требуется выводить ключи выходных цепей.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chichkin.A.B)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 06:02:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post117786.html#p117786</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post117773.html#p117773</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Chichkin.A.B пишет:</cite><blockquote><p>А не вводит/выводит ключи выходных цепей</p></blockquote></div><p>А кто тогда это делает и для кого пишутся инструкции по вводу и выводу устройств РЗА? <br />Кто выводит устройство РЗА из работы при наличии на нем проблем до появления на объекте персонала РЗА? Разве не оперативник? Или на объекте для этих целей круглосуточно дежурит персонал РЗА?<br />Дайте пожалуйста правильный ответ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ХВА)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 14:15:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post117773.html#p117773</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post117772.html#p117772</link>
			<description><![CDATA[<p>Потеря питания, залипший контакт и прочее в том же духе это сигнал неисправность устройства или какое-то предупреждение. А какие действия осуществляет оперативник? Правильный ответ: 1.переписывает индикацию <br />2.производит сброс сигнализации<br />3.если п.2 не помогает сообщает диспетчеру в чьем оперативном ведении это устройство.</p><p>А не вводит/выводит ключи выходных цепей</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chichkin.A.B)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:59:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post117772.html#p117772</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post117769.html#p117769</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Chichkin.A.B пишет:</cite><blockquote><p>Ключ ничего ни куда не подключает это всего лишь интерфейс для оператора для ввода/вывода.  Ни в одном приведенном ГОСТе нет упоминания о физическом разрыве цепи. Хотите видимый разрыв ставте накладки.</p></blockquote></div><p>Пусть ключ и интерфейс, но не предназначенный для ввода и вывода устройства с контактами реле из работы.<br />Какой ключ, кроме механического, может ввести и вывести устройство из работы при снятом питании? Снятие питания с устройства не является его выводом из работы. Об снятии питания для вывода из работы в ГОСТ Р 55438-2013 ничего не говорится. И это правильно. Даже при снятом питании устройство по сути дела может быть в работе. Например, как упоминал, залип контакт выходного реле, питание снято, но залипший контакт оказывает влияние на работу других устройств, и вывести в данном случае устройство из работы может только физический разрыв. Оперативный персонал это может сделать только физическим ключом.<br />Логические/виртуальные ключи для вывода из работы выходных контактов реле устройств не подходят. Применять их для этих целей без механических ключей - отсутствие здравого смысла (я с точки зрения техники, а не маркетинга и продаж).<br />А вот для смены уставок/режимов работы устройств логические/виртуальные ключи вполне подходят, и с этим я полностью согласен. Но не для вывода из работы контактов реле устройства.<br />А ГОСТов о физическом разрыве не знаю. Слова &quot;подключены&quot; и &quot;отключены&quot; из ГОСТ Р 55438-2013 с точки зрения здравого смысла обозначают именно физическое подключение и отключение выходных контактов реле к устройствам РЗА, а не логическое/виртуальное. Я просто не могу переформулировать фразу &quot;все выходные цепи отключены переключающими устройствами&quot; на &quot;все выходные цепи <strong>виртуально</strong> или <strong>логически</strong> отключены переключающими устройствами&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ХВА)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 12:46:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post117769.html#p117769</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post117767.html#p117767</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ХВА пишет:</cite><blockquote><p>Все правильно, для оперативника только ключи.<br />Но этим я отреагировал на следующее:</p><p>Производитель может придумать все, что угодно... <br />Но есть требования. Требование того же ГОСТ Р 55438-2013 &quot;ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОЗДАНИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) И ЭКСПЛУАТАЦИИ. Общие требования&quot; по поводу того, что считать введенным в работу, оперативно выведенным или выведенным для ТО.<br /><span class="bbu">введено в работу</span>: все входные и выходные цепи, в том числе контакты выходных реле этого устройства, с помощью переключающих устройств подключены к цепям управления включающих или отключающих электромагнитов управления коммутационных аппаратов и/или взаимодействия с другими устройствами РЗА <br /><span class="bbu">оперативно выведено:</span> все выходные цепи отключены переключающими устройствами<br /><span class="bbu">выведено для ТО:</span> все входные и выходные цепи, необходимые по условиям производства работ, отключены с помощью переключающих устройств или отсоединены на клеммах<br />И ответьте мне на вопрос, что кроме механического ключа может подключать или отключать контакты выходных реле устройства от других устройств РЗА? Виртуальные/логические ключи при пропадании питания на устройстве не работают.</p></blockquote></div><p>Ключ ничего ни куда не подключает это всего лишь интерфейс для оператора для ввода/вывода.&nbsp; Ни в одном приведенном ГОСТе нет упоминания о физическом разрыве цепи. Хотите видимый разрыв ставте накладки.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chichkin.A.B)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 11:55:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post117767.html#p117767</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post117766.html#p117766</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>boomer пишет:</cite><blockquote><p>Я и не говорю, что ножи для оперативного персонала. Для оперативного - ключи управления на лицевой стороне шкафа.</p></blockquote></div><p>Все правильно, для оперативника только ключи.<br />Но этим я отреагировал на следующее:<br /></p><div class="quotebox"><cite>Chichkin.A.B пишет:</cite><blockquote><p>А как их выполнить это уже дело производителя.</p></blockquote></div><p>Производитель может придумать все, что угодно... <br />Но есть требования. Требование того же ГОСТ Р 55438-2013 &quot;ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОЗДАНИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) И ЭКСПЛУАТАЦИИ. Общие требования&quot; по поводу того, что считать введенным в работу, оперативно выведенным или выведенным для ТО.<br /><span class="bbu">введено в работу</span>: все входные и выходные цепи, в том числе контакты выходных реле этого устройства, с помощью переключающих устройств подключены к цепям управления включающих или отключающих электромагнитов управления коммутационных аппаратов и/или взаимодействия с другими устройствами РЗА <br /><span class="bbu">оперативно выведено:</span> все выходные цепи отключены переключающими устройствами<br /><span class="bbu">выведено для ТО:</span> все входные и выходные цепи, необходимые по условиям производства работ, отключены с помощью переключающих устройств или отсоединены на клеммах<br />И ответьте мне на вопрос, что кроме механического ключа может подключать или отключать контакты выходных реле устройства от других устройств РЗА? Виртуальные/логические ключи при пропадании питания на устройстве не работают.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ХВА)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 11:16:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post117766.html#p117766</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация УОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post117763.html#p117763</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ХВА пишет:</cite><blockquote><p>Производитель предлагает выводить команды ножевыми разъединителями на клеммах, трактуя их как специальное приспособление для ввода и вывода. Как Вы пишете это дело производителя, как обеспечить физический разрыв при выводе. Думаю, что оперативный персонал за это Вам огромное спасибо скажет и низкий поклон отвесит. Вместо того, чтобы повернуть ключ, назначение которого должно быть в шкафу обозначено, он должен будет достать отвертку, найти в ряду клемм нужные клеммы, у которых обозначены только номера, и разомкнуть на них ножевые разъединители.  Очень простая, понятная и приятная для оперативного персонала операция. И она всегда будет выполняться независимо от числа клемм в шефу безошибочно и быстрее поворота ключа. Все оперативники просто мечтают об этом. И еще об таком решении мечтают те, кто будет писать инструкции для оперативного персонала, т.к. описать данные манипуляции довольно просто.<br />Поэтому не все надо обдавать на откуп производителю. Для оперативного персонала - только ключи. В ножевые разъединители на клеммах должен лезть только персонал РЗА, но не оперативник.</p></blockquote></div><p>Я и не говорю, что ножи для оперативного персонала. Для оперативного - ключи управления на лицевой стороне шкафа.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (boomer)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 10:22:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post117763.html#p117763</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>