<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; АОПО]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic3402-aopo.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic3402.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «АОПО».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2021 12:08:46 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post152826.html#p152826</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152825.html#p152825">↑</a><div class="quote-date">2021-06-07 14:27:41</div></cite><blockquote><p>я правильно понял, что вникать Заказчиком в расчёты и обоснование технических&nbsp; решений, принятых в проектах и согласованных (точнее продиктованных) СО является анахронизмом, так как такие действия со стороны Заказчика изначально &quot;не обеспечивают заданную категорию надёжности&quot;?</p></blockquote></div><p>Да. Так и есть. <br />Весь бизнес (хотя я лично не согласен с этим словом для многих случаев) уже много лет оптимизирован. Все непрофильные активы, включая энергетику выведены за забор его предприятий. Оптимизированы не только производства, то бишь цеха, институты, управляющие компании, но и одно из главных составляющих&nbsp; - персонал. Упрощено говоря, если в цех вам привозят болванку из металла, то на выходе вы получаете пароход или компьютер. <br />Людей, которые бы наряду с отладкой станков и производственных процессов еще бы вникали в устойчивость энергосистем просто нет. <br />Это одна сторона медали. Есть и другая. Например возмете алюминщиков, так они вам скажут, у нас при производстве алюминия токи в тысячи ампер и ничего не перегружается для его производства. Вы же энергетики не можете ток в сто ампер отрегулировать и придумываете для куска алюминия какой-то бред, который даже не можете сформулировать, что вы хотите - не расплавился, не нагрелся, не деформировался, не изменил объем или что вы хотите? И как ДДТН 100 А, а АДТН - 120 Ампер. А между ними что?<br />Есть еще и третья сторона - статистика отключений. Зачем придумывать режимы, частота возникновения которых может быть сведена к нулю, в том числе за счет грамотного управления режимами.<br />СО был драйвером, пока в нем были люди-которые толкали его к развитию. <br />Сейчас другие требования промышленности - создание таких схем, чтобы при повреждениях сети, как можно меньшее количество потребителей чувствовало короткие замыкания, как можно меньше компьютеров перезагружалось и происходили сбои в их памяти.<br />Я не говорю, что АОПП не нужна. Но нужна там, где она нужна, а люди ее предписывающие устанавливать должны от начала до конца понимать, что они хотят видеть и решит ли установка АОПП неграмотное управление режимами.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 12:08:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152826.html#p152826</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post152825.html#p152825</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152822.html#p152822">↑</a><div class="quote-date">2021-06-07 12:36:18</div></cite><blockquote><p>но такие подходы давно устарели и они не обеспечивают заданную категорию надежности</p></blockquote></div><p>я правильно понял, что вникать Заказчиком в расчёты и обоснование технических&nbsp; решений, принятых в проектах и согласованных (точнее продиктованных) СО является анахронизмом, так как такие действия со стороны Заказчика изначально &quot;не обеспечивают заданную категорию надёжности&quot;?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 11:27:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152825.html#p152825</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post152822.html#p152822</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152818.html#p152818">↑</a><div class="quote-date">2021-06-07 01:58:49</div></cite><blockquote><p> <br />Как резюме. Может в некоторых случаях и излишне установка АОПО, но опять же за частую просто из-за не понимания и не желания разобраться в конкретном случае ...</p></blockquote></div><p> Не могу сказать, что вы не правы, но такие подходы давно устарели и они не обеспечивают заданную категорию надежности.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 09:36:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152822.html#p152822</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post152818.html#p152818</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152817.html#p152817">↑</a><div class="quote-date">2021-06-07 00:23:52</div></cite><blockquote><p>Мы только можем констатировать,&nbsp; что автоматикой, которая важна и нужна в единичных случаях нахлобучивают энергосистемы&nbsp; пользуясь неграмотностью владельцев объектов.<br />А потом удивляемся, почему крупные потребители не хотят иметь дел с энергокомпаниями, строя свою генерацию и сети.</p></blockquote></div><p>Ну не совсем так... если всё делается по правилам, а именно по МУ по устойчивости, то всё прогнозируемо и всё будет учтено, ну ни кому же не хочется хоть и редко но заполучить полный развал ЭС без или с выгоранием оборудования.<br />[Отступление. РЗА и ПА финансируется из &quot;предполагаемого ущерба от аварии&quot;, сами судите реальный факт (недавно именно на этом форуме) число неправильных случаев работы РЗА 4%! так её проектирование как раз на столько и финансируется... как бы цифры эквивалентны, и более того будешь тратить 8% получишь 2..3%, но реально то и 4% отлично, поэтому и существующего достаточно].<br />Так вот если по правилам. Нарушение устойчивости по термике в основном проявляется в ЭС с оборудованием отработавшем уже не малый срок или вообще уже отслужившем, если же таких элементов нет, то и токовой перегрузки не будет и не надо АОПО. Как показывает опыт объём нарушений СУ по термике составляет не более 10...15% от остальных нарушений СУ, при этом некоторые из них могут перекрывать по апериодической статической устойчивости, т.е. для применения АОПО их ещё меньше 5...10%, т.к. ранее должно работать АПНУ.<br />НО есть случае, когда АОПО выполняется как бы само по себе и кажется и что нет никаких для этого причин... АПНУ для реализации своих УВ&nbsp; по термике так же должна их разослать по конкретным местам, а &quot;крупные потребители не хотят иметь дел с энергокомпаниями&quot; - а именно ставить УПАСК и делать каналы, ну тогда ставится АОПО!<br />и ещё нюансик, так же из практики... иногда линии в авариях перегружаются более чем 170 ... 175% и возникает вопрос &quot;а причем здесь АПНУ или АОПО?&quot;, нужно в первую очередь проверить провода на термическую стойкость в токам КЗ, а это дело РЗ, т.е. первого автономного эшелона противоаварийного управления с развитой системой резервирования и/или дублирования! <br />Как резюме. Может в некоторых случаях и излишне установка АОПО, но опять же за частую просто из-за не понимания и не желания разобраться в конкретном случае ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 22:58:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152818.html#p152818</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post152817.html#p152817</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152810.html#p152810">↑</a><div class="quote-date">2021-06-06 12:33:09</div></cite><blockquote><p>PS вопрос в том: кто будет нести ответственность, проектировщик на проектировал и &quot;свалил&quot;, а собственник останется навсегда, вроде сточки зрения СО логично! <br />.</p></blockquote></div><p> Ответственность никто нести не будет.<br />Мы только можем констатировать,&nbsp; что автоматикой, которая важна и нужна в единичных случаях нахлобучивают энергосистемы&nbsp; пользуясь неграмотностью владельцев объектов.<br />А потом удивляемся, почему крупные потребители не хотят иметь дел с энергокомпаниями, строя свою генерацию и сети.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 21:23:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152817.html#p152817</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post152810.html#p152810</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152809.html#p152809">↑</a><div class="quote-date">2021-06-06 09:37:12</div></cite><blockquote><p>Вот смотрите, допустим я собственник и вы у меня запросили. Где я могу взять эти цифры?<br />Не писали такие цифры в паспортах на оборудование и материалы,типа проводов и кабелей.<br />Какие цифры мне вам давать?</p></blockquote></div><p>А вот это уже ни кого не интересует!!! Извините!!! Но так сложилось обстановка по решению этой проблемы...<br />я об этом уже писал и здесь и там и спорил с представителями СО - это их посыл... обычно даже имеется такое требование в ТЗ на проект. <br />доходило до маразма, запрашивал <br />- а можно ли применить данные из стандарта ФСК? там есть для всех типов проводов!<br />- нет запрашивайте у собственника,<br />- но они же возьмут всё равно из того же СТО или того хуже с потолка!<br />- ну и что, зато это будут официальные данные!!!</p><p>всё.... финита ля комедия </p><p>PS вопрос в том: кто будет нести ответственность, проектировщик на проектировал и &quot;свалил&quot;, а собственник останется навсегда, вроде сточки зрения СО логично! </p><p>На самом деле только иногда такие данные можно получить с некоторыми трудностями, в основном всё происходит в штатном порядке&nbsp; - запрос - ответ данные в таблицах... поэтому если у Вас как собственника таковых нет, то это весьма печально...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 09:33:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152810.html#p152810</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post152809.html#p152809</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152807.html#p152807">↑</a><div class="quote-date">2021-06-06 01:47:28</div></cite><blockquote><p>Значения ДДТН и АДТН, нужно запрашивать у собственника.</p></blockquote></div><p>Вот смотрите, допустим я собственник и вы у меня запросили. Где я могу взять эти цифры?<br />Не писали такие цифры в паспортах на оборудование и материалы,типа проводов и кабелей.<br />Какие цифры мне вам давать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 06:37:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152809.html#p152809</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post152807.html#p152807</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >oleg688</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152799.html#p152799">↑</a><div class="quote-date">2021-06-05 13:10:52</div></cite><blockquote><p>Коллеги, подскажите как определить необходимость установки АОПО на Л-110 кВ ?<br />РДУ в задании на пректирование такое прописали.<br />Нужно сечения рассматривать и через утяжеления (в растре) смотреть перегрузится линия или нет, если да, то необходимо устанавливать или как ? Может есть какие то другие способы, менее трудоемкие?</p></blockquote></div><p>Ваши рассуждения правильные, т.к. в требование к Cnfnbxtcrjq устойчивости также входит &quot;Статическая устойчивость по термической стойкости к перегрузкам по полному току&quot; - читайте МУ по СУ. Поэтому, по идее если такое нарушение есть, то должен быть и такой вид устойчивости и должен учитывается в настройках АПНУ типа&nbsp; АДВ, АРОЛ и проч. автоматики, тогда АОПО устанавливается как резервная для тех же аварийных ситуаций и с теми же УВ, но настройка производится по по ДДТН и/или по АДТН. <br />Возможно, что в АПНУ не будут рассматриваться СУ по термике, тогда АОПО ставится как само по себе, но опять же по результатам расчётов: ток перегрузки, объём УВ и реакция на их применение.<br />Значения ДДТН и АДТН, нужно запрашивать у собственника.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 22:47:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152807.html#p152807</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post152801.html#p152801</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >oleg688</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152799.html#p152799">↑</a><div class="quote-date">2021-06-05 13:10:52</div></cite><blockquote><p>Коллеги, подскажите как определить необходимость установки АОПО на Л-110 кВ ? <br />РДУ в задании на пректирование такое прописали. <br />Нужно сечения рассматривать и через утяжеления (в растре) смотреть перегрузится линия или нет, если да, то необходимо устанавливать или как ? Может есть какие то другие способы, менее трудоемкие?</p></blockquote></div><p>Может быть правильно прописали, а может по инерции.<br />Поэтому следует направить запрос тому, кто прописал такое требование. Запросить для каких схем с указанием объектов и положений коммутационных аппаратов и для каких режимов выполнить данный расчет. В запросе на мой взгляд, следует запросить таблицу с перечнем линий, объектов и коммутационных аппаратов, включая их положения для которых должен быть выполнен расчет.<br />Сам расчет не очень трудоемкий. Обыкновенная техническая работа. Другое дело он может быть бесконечным для различных ремонтных схем. Поэтому когда есть конкретика понятна и задача и стоимость ее решения. А конкретика у тех кто прописал должна быть, по прошлому опыту работы.<br />Но перед запросом лучше самим позвонить в РДУ и переговорить, что они хотят, и сказать им что вы собираетесь сделать запрос. М.б. в ходе телефонного разговора, все само-собой решится. В стране есть такие нормальные РДУ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 13:15:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152801.html#p152801</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post152799.html#p152799</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, подскажите как определить необходимость установки АОПО на Л-110 кВ ? <br />РДУ в задании на пректирование такое прописали. <br />Нужно сечения рассматривать и через утяжеления (в растре) смотреть перегрузится линия или нет, если да, то необходимо устанавливать или как ? Может есть какие то другие способы, менее трудоемкие?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (oleg688)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 10:10:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152799.html#p152799</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143610.html#p143610</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >kolya_105</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post71034.html#p71034">↑</a><div class="quote-date">2014-06-21 12:49:10</div></cite><blockquote><p>Информационное письмо по поводу установки датчиков температуры</p></blockquote></div><p>спасибо</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (oleg.st2)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 02:53:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143610.html#p143610</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post97215.html#p97215</link>
			<description><![CDATA[<p>Я немного не так выразился. Нам фиолетово.<br />Отключить СВ предлагает инициатор всего этого(СО), до установки автоматики, а после вернуться к норм схеме.<br />А про деньги не я говорю, мне говорят <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/smile.png"  alt="Default/smile" /><span class="smiley_text">=)</span>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Enot)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 09:11:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97215.html#p97215</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post97214.html#p97214</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Enot пишет:</cite><blockquote><p>Да конечно выслушаем внимательно, ответ один-денег нет.<br />До этой автоматики предлагается отключить СВ на транзитной подстанции.</p></blockquote></div><p>Насчет денег и отключения я бы не стал говорить сразу. Когда так заявляешь, то как бы сразу признаешь правоту тех, кто вовремя проморгал решения и не выполнил должным образом свою работу. Живешь-живешь, а потом вдруг кому-то что - то понадобилось за твой счет. Бывает, что обоснованно, а бывает, что нет. И как только заикнешься - дескать платите, то оказывается, что решение не особо кому-то нужно.</p><p>Из практики можно привести примеры, когда тебя жмут - жмут с каким-то решением, например с установкой той же автоматики, а потом инициаторам этого решения говорят, хорошо, но вы дайте нам обоснования, чтобы РСТ, без вопросов учла это в тарифах или письмо в исполнительную власть, что в связи с требованием того-то, в следующем периоде возможно повышение тарифов на такие то услуги. И знаете, болезнь &quot;хотения&quot; в большинстве случаев сразу проходит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 09:03:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97214.html#p97214</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post97212.html#p97212</link>
			<description><![CDATA[<p>Да конечно выслушаем внимательно, ответ один-денег нет.<br />До этой автоматики предлагается отключить СВ на транзитной подстанции.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Enot)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 08:39:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97212.html#p97212</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post97211.html#p97211</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Enot пишет:</cite><blockquote><p>Вся каша заварилась из за перегруза именно самой ЛЭП(по их расчетам).<br />Защиты есть, одна из подстанций опорная.</p><p>Похоже.<br />Начинаются трудные &quot;межправительственные&quot; переговоры <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/smile.png"  alt="Default/smile" /><span class="smiley_text">=)</span>.</p></blockquote></div><p>Прежде, чем разговаривать - выслушайте их, откуда все взялось и какие варианты решений. Потом можно говорить.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 08:34:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97211.html#p97211</guid>
		</item>
	</channel>