		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4154-realizatsiya-upravlyayushchikh-vozdeistvii-po-protokolu-mek-61850.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4154.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 30 Dec 2017 09:44:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post119430.html#p119430</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Conspirator пишет:</cite><blockquote><p>Когда-то мы готовили такой документ. Он достаточно &quot;старый&quot;(не менее 5 лет), но может найдете что-то полезное....</p><p>Иконка вложений Рекомендации по настройке GOOSE v2.pdf 1.31 Мб, 4 скачиваний с 2017-12-30</p></blockquote></div><p>Спасибо! Полезно для общего образования.<br />Пользовался аналогичным от Прософт-Системс для МКПА.<br />У них есть всё: обмен именно командами ПА от ПО до УВ между шкафами по Goose, вот только ещё ни разу это на практике запроектировать не удалось, ни кто пока такие &quot;выкрутасы&quot; не согласовывает. Более того, даже не удаётся согласовать передачу сигналов ремонтов. Поэтому, пока не будет конкретного НД где будет конкретно указано применение IEC 61850 в ПАУ, ни кто и не будет рисковать и брать на себя ответственность. Единственный пример: на ПС 500 кВ Владивосток сделан сбор перетоков мощности от МКПА в АДВ (отличие от штатного шкафа наличие оптических маршрутизаторов-HUB-ов с собственными блоками питания), но там сделано по 104-му, т.к. ещё 61850 и не пахло...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 09:44:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119430.html#p119430</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post119427.html#p119427</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>Этот документ совершенно не о том.</p></blockquote></div><p>Так&nbsp; &quot;выложите&quot; о том! Я дал, что есть, и об этом прямо написал.... Еще раз: я не вижу разницы, куда мы передаем goose: в АСУ (как информацию) или на другой конец линии (как сигнал ПА). Важен канал (его скорость, помехозащищенность и т.д.). Дискуссия должна быть о том, что лучше: просто &quot;передать&quot; 0 или 1 на противоположный конец и о нем &quot;забыть&quot; (традиционная технология) , или использовать преимущества (или недостатки, кому как удобнее) &quot;гусей&quot;.....<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2017-12-30 09:42:19</em></p><p>Когда-то мы готовили такой документ. Он достаточно &quot;старый&quot;(не менее 5 лет), но может найдете что-то полезное....<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 06:42:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119427.html#p119427</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post119424.html#p119424</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Conspirator пишет:</cite><blockquote><p>даем Может пригодится.... Это не ПА, но я не вижу большой разницы, куда мы передаем Goose: в АСУ или ПА.<br />Насколько это итоговый документ, не знаю.</p><p>Иконка вложений Распоряжение 897 по обработке информации_посл_вариант-8.doc 15.27 Мб, 34 скачиваний с 2017-12-27</p></blockquote></div><p>Этот документ совершенно не о том. Хорошо помню когда он появился, была снята &quot;головная боль&quot; с релейщиков и пашников - появилась однозначность чего хотят асушники, да собственно и они стали знать чего хотят. Но про сигналы РЗ и ПА там даже слов таких нет, кроме:&quot;•&nbsp; &nbsp; Статистика работы и контроль ресурса первичного и вторичного оборудования подстанции. Экспертная система в базе данных должна учитывать количество включений и отключений силового оборудования, статистику работы устройств МПРЗА, ПАА и АСУ.&quot; или &quot;-&nbsp; &nbsp; диалог просмотра конфигурации, уставок, состояний дискретных входов/выходов, диагностических параметров МП устройств РЗА и ПА;<br />-&nbsp; &nbsp; диалог изменения как отдельных уставок, так и активной группы уставок устройств МП РЗА (функция должна быть защищена отдельным паролем);&quot;</p><p>вульгарное, но традиционное понимание АСУ ТП - сбор и обработка информации, а не управление технологическим процессом и тем более в авариях.</p><p>В Приложении 3. Алгоритм типа ФОЛ, но это не исполнение&nbsp; УВ. Да и по отчётам тогда должна быть отчётная таблица типа &quot;исполнение УВ&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 04:12:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119424.html#p119424</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post119403.html#p119403</link>
			<description><![CDATA[<p>Большое спасибо</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Medvedb)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 06:22:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119403.html#p119403</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post119393.html#p119393</link>
			<description><![CDATA[<p>даем Может пригодится.... Это не ПА, но я не вижу большой разницы, куда мы передаем Goose: в АСУ или ПА. <br />Насколько это итоговый документ, не знаю.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 12:08:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119393.html#p119393</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post119391.html#p119391</link>
			<description><![CDATA[<p>Тема к концу беседы немного отошла от управляющих воздействий ПА, Михаил Пирогов и затем Antip упоминали некое письмо или стандарт, в котором упоминалось &quot;как работать с Goose-сигналами&quot;. Вот и спрашиваю, может у кого осталось, мне кажется, я тоже его видел.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Medvedb)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 11:10:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119391.html#p119391</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post119389.html#p119389</link>
			<description><![CDATA[<p>УВ по IEC 61850?<br />Дык, принципиально передача УВ на сотни километров по ВЧ каналам (последовательная передача сигналов и команд <strong>только РЗ и ПА</strong>) уже десятилетиями отработана. Разница в том, что по этому протоколу не 16 или 32 команды, а неимоверная прорва, поэтому и выделен приоритет GOOSЕ.<br />Другое дело, если имеются контроллеры присоединения на генераторах и для них делать выделенное волокно, по чему бы и нет, например при реализации хоть ОГ, хоть ИРТ наверняка будет выигрыш во времени на мс эдак 20...40, а иногда это существенно. Тут другая проблема - доступности и независимость конфигурации различных систем в единой ЛВС, если туда ещё впихнуть и исполнительные команды ПА.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 10:40:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119389.html#p119389</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post119385.html#p119385</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, есть ли у кого письмо ФСК №ДГ 93/769 от 08.04.2011 или документ, в котором описывается для каких цепей допустимо использовать Goose сообщения. Вот помню видел такое или приснилось?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Medvedb)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 08:01:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119385.html#p119385</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73437.html#p73437</link>
			<description><![CDATA[<p>Кстати, на сайте ФСК появилась новая редакция: <br />&quot;СТО 56947007-33.040.20.181-2014 Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций&quot;</p><p>про МП РЗА и про GOOSE-й написали кой чего...</p><p><a href="http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO_56947007-33.040.20.181-2014.pdf">http://www.fsk-ees.ru/about/management_ … 1-2014.pdf</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Уставкин)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 10:52:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73437.html#p73437</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73426.html#p73426</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, коллеги!<br />Нет ли у кого-нибудь письма №ДГ 93/769 от 08.04.2011, упомянутого в предыдущем сообщении ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (вадим)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 06:40:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73426.html#p73426</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post56736.html#p56736</link>
			<description><![CDATA[<p>По выводу ответственных цепей было информационное письмо ФСК №ДГ 93/769 от 08.04.2011 с подписью главного инженера. Правда там говорится про цепи УРОВ, но применительно к протоколу МЭК 61850 некоторые пункты могут быть полезными. Привожу их здесь:</p><p><em>2.2. На МП устройствах РЗА, где осуществляется цифровой пуск УРОВ (по GOOSE с использованием протокола МЭК 61850), необходимо использовать свободный дискретный вход терминала защит. На него необходимо завести + Uпитания терминала через свободные контакты ключа «ввода-вывода действия устройства РЗА на выключатель» или установить дополнительный ключ «ввода-вывода пуска УРОВ» для каждого выключателя с контролем его положения в АСУ ТП. При выполнении контроля для АСУ ТП и сигнализации положения переключателя «ввода-вывода действия устройства РЗА на выключатель» отдельным дискретным входом терминала необходимо выполнить только логику запрета пуска УРОВ в зависимости от положения вышеуказанного ключа на базе свободно-программируемой логики терминала. <br />2.3. На панелях (шкафах) управления автоматики выключателей для оперативного вывода действия УРОВ на смежные элементы по GOOSE необходимо предусмотреть отдельный ключ оперативного «ввода-вывода действия УРОВ», заведенный на вход терминала, и с применением свободно-программируемой логики терминала защит выполнить запрет передачи сигнала отключения от УРОВ на смежные элементы.</em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antip)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 07:06:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56736.html#p56736</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post56731.html#p56731</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>Коллеги, простите дурака, но ETLки и оптоволокно это цифра ? Если да, то почему защиты на них строить можно, а ПА на отключение генераторов нельзя ?</p></blockquote></div><p>Все УВ (в том числе идущие по УПАСКам) должны дублироваться (и дублируются). Поэтому, если УВ будут дублироваться, то проблем не будет. См. пост №9. Надо принять во внимание еще источник формирования УВ. На самом объекте или по каналам связи приходит сигнал? В любом случае УВ должно быть выполнено двумя независимыми способами (в т.ч. на два разных ЭМО выключателя)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mismatch)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 05:49:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56731.html#p56731</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post56414.html#p56414</link>
			<description><![CDATA[<p>А в чем проблема с &quot;видимым&quot; разрывом? Используйте &quot;электрический&quot; Ethernet, который подключается через &quot;слаботочный&quot; переключатель.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 16:52:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56414.html#p56414</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post56393.html#p56393</link>
			<description><![CDATA[<p>sr.mixail<br />Можете нарисовать структуру системы, которую вы хотите построить? Сам по себе 61850 довольно надежный, но есть разные тонкости связанные с процессом наладки и последующей эксплуатации это хозяйства. <br />Кстати, а вам не надо заводить эти УВ в РАС для фиксации?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yuriy82)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 07:13:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56393.html#p56393</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Реализация управляющих воздействий по протоколу МЭК 61850]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post56392.html#p56392</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Михаил Пирогов пишет:</cite><blockquote><p>В одном из документов я встречал оговорку, что при применении 61850 особо ответственные сигналы дублировать с применением обычных дискретных входов/выходов.</p></blockquote></div><p>Это из требований ФСК к АСУ ТП, описывается ввод сигналов с терминалов РЗА в АСУ ТП. Сигналы неисправности устройств и срабатывания защит надо заводить контрольным кабелем. К ПА это не имеет отношения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yuriy82)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 07:04:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56392.html#p56392</guid>
		</item>