<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Сопротивление генератора]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4230-soprotivlenie-generatora.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4230.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Сопротивление генератора».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2013 04:48:45 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Сопротивление генератора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57064.html#p57064</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Alex_88 пишет:</cite><blockquote><p>X_2 = (X&#039;&#039;d + X&#039;&#039;q)/2 = 1.22*X&#039;&#039;d</p></blockquote></div><p>Это формула справедлива, если X&#039;&#039;d и X&#039;&#039;q незначительно отличаются друг от друга. Правильные формулы:</p><p>X_2 = 2 * X&#039;&#039;d * X&#039;&#039;q / (X&#039;&#039;d + X&#039;&#039;q) - для машин с демферными обмотками</p><p>X_2 = 2 * X&#039;d * Xq / (X&#039;d + Xq) - - для машин без демферных обмоток</p><p>Формулы взяты из книги: Жданов П.С., &quot;Вопросы устойчивости электрических систем&quot;, 1979</p><p>Для неявнополюсных машин Xq = Xd, для явнополюсных - лучше использовать измеренное значение Xq (данное значение обязательно будет в технической документации).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tca)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 04:48:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57064.html#p57064</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Сопротивление генератора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57062.html#p57062</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, реально запарился искать формулы, не ну если бы было дано что нибудь больше, чем только 3 (три) сопротивления, можно было бы попытаться)). Хотя бы по методам описанным в &quot;Крючков И.П., Неклепаев Б.Н. - Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования&quot;, но увы.<br />Пришлось действительно как вы сказали открыть Ульянова, и интерполировать по известным крайним значениям Xd и Xq, а также данному точному значению Xd генератора.((</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alex_88)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 22:26:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57062.html#p57062</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Сопротивление генератора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57029.html#p57029</link>
			<description><![CDATA[<p>Вроде бы есть какие-то таблицы, где для типовых генераторов приводятся цифры для Хd и Хq. Посмотрите книжку Ульянов &quot;Электромагнитные переходные процессы&quot;. И еще есть какие-то книжки, Файбисович вроде, также посмотрите РУ11 (&quot;Руководящие указания по расчету токов КЗ для релейной защиты, выпуск 11).</p><p>Касательно же расчета Хq из Хd... как я понимаю, это примерно равносильно задаче &quot;как найти сопротивление нулевой последовательности линии, зная только сопротивление прямой&quot; (там принципы преобразования похожие). То есть напрямую - никак, а примерные коэффициенты можно найти в справочнике.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (retriever)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 21:48:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57029.html#p57029</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Сопротивление генератора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57027.html#p57027</link>
			<description><![CDATA[<p>Кто нибудь знает как рассчитать синхронное сопротивление генератора по поперечной оси (Хq), имея только Xd, X&#039;d, X&#039;&#039;d?</p><p>Допустим <br />X_2 = (X&#039;&#039;d + X&#039;&#039;q)/2 = 1.22*X&#039;&#039;d, <br />т.е. в принципе я могу рассчитать суперпереходное сопротивление X&#039;&#039;q и сопротивление обратным токам X2 используя X&#039;&#039;d. Но как найти именно Xq?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alex_88)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 20:07:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57027.html#p57027</guid>
		</item>