<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4348-vamp-321-kto-pomozhet-s-naladkoi.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4348.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «VAMP 321 кто поможет с наладкой?».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2022 09:59:46 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post159344.html#p159344</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >naladchik28rus</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post159277.html#p159277">↑</a><div class="quote-date">2022-08-27 17:40:22</div></cite><blockquote><p>В тех поддержку не могу дозвониться.</p></blockquote></div><p>И почему я не удивляюсь???<br />Да нет в техподдержке специалистов, тем более по наладке. И устройств тоже нет (и не было). </p><p>Свою проблему изложите подробней, плз.<br />Если же говорить в общем виде о:<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >shvalser</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post59016.html#p59016">↑</a><div class="quote-date">2013-11-15 13:02:16</div></cite><blockquote><p>Имеется терминал VAMP 321. в шкафу установлены 2 модуля VAM 10L и 1 модуль VAM 12L. Я не понимаю как спараметрировать сам терминал (321) что бы, например, при срабатывании датчика № 3 на модуле VAM 10L и при превышении уставки по току (токовый блок терминала) у меня срабатывало реле Т1 (в терминале VAMP 321).</p></blockquote></div><p>На модуле VAM10L надо выставить зону, а потом в программе VAMPSET связать эту зону с уставкой по току. Выбрать конкретный датчик в VAM10L по-моему нельзя.<br />--- С ув., ИлЬя.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (illiario)]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 09:59:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post159344.html#p159344</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post159277.html#p159277</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги,подниму тему. Как все таки решается эта проблема. В тех поддержку не могу дозвониться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (naladchik28rus)]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 14:40:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post159277.html#p159277</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post82076.html#p82076</link>
			<description><![CDATA[<p>терминалы vamp сейчас уже принадлежат schneider electric, туды нужно обращаться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (L1nX)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 16:51:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post82076.html#p82076</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post82071.html#p82071</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Михаил Пирогов пишет:</cite><blockquote><p>Обратитесь в тех поддержку</p></blockquote></div><p>ВАМП web <a href="http://m.vamp.fi/products/">http://m.vamp.fi/products/</a><br />Поддержка <br />vampsupport@vamp.fi</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igor.iskakov)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 12:49:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post82071.html#p82071</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post59296.html#p59296</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Михаил Пирогов пишет:</cite><blockquote><p>Обратитесь в тех поддержку</p></blockquote></div><p>Огромное спасибо за совет, но мне уже помогли )))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shvalser)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 08:53:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59296.html#p59296</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post59295.html#p59295</link>
			<description><![CDATA[<p>Обратитесь в тех поддержку</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Михаил Пирогов)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 08:51:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59295.html#p59295</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post59291.html#p59291</link>
			<description><![CDATA[<p>у 12L первые 3 датчика сидят на своих выходных реле Т1,2,3 которые заводятся непосредственно на отключение своих отходящих фидеров.<br />с 4 по 10 датчики находятся в одной зоне (шинный отсек или отсек выключателей) и передают сигнал отключения наверх (отключение всей секции например)<br />как то так:<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59291/thumb/p189l3es2b1212rfd40t192o1gi51.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59291/thumb/p189l3es2b1212rfd40t192o1gi51.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59291/thumb/p189l3es2b1212rfd40t192o1gi51.jpg </span></span></p><p>PS у 10L кажется нет возможности &quot;селективного&quot; построения д.з.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aaa)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 08:00:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59291.html#p59291</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post59049.html#p59049</link>
			<description><![CDATA[<p>т.е. это все определяется зонами?? тогда такой вопрос: модуль ввода-вывода VAM 12 L первыми тремя датчиками света и соответственно своими контактами реле Т1, Т2 и Т3 отключает отходящие присоединения (по датчикам света в отсеке кабельного ввода), а датчики света подключенные к 4,5,6...10 должны отключить вводную ячейку, как поступать в этой ситуации?? Или первые 3 датчика не будут относиться к этой зоне??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shvalser)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 14:42:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59049.html#p59049</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post59041.html#p59041</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот прям точно не скажу, т.к. нет у меня 321.<br />Но должно быть так: на 10L&nbsp; переключателями выставить зону(номер зоны). А уже потом в вампсете привязать эту зону к конкретному выходному реле на 321.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aaa)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 14:17:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59041.html#p59041</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post59038.html#p59038</link>
			<description><![CDATA[<p>Я это все прекрасно понимаю, но проблема в том, что в программе вамсет в матрице света выставляется только оптодатчики, которые подключаются непосредственно к терминалу.... (arc sensor 1...10). А у меня оптодатчики подключаются через модули ввода/вывода в частности через VAM 10L.<br />А как сообщить терминалу что имеено с этого датчика он должен производить сработку?????????...<br />Если сможете дать исчерпывающий ответ буду премногоблагодарен!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shvalser)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 13:55:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59038.html#p59038</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post59028.html#p59028</link>
			<description><![CDATA[<p>Там это всё через Vampset выставляться должно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aaa)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 11:43:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59028.html#p59028</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VAMP 321 кто поможет с наладкой?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post59016.html#p59016</link>
			<description><![CDATA[<p>Проблема такая:<br />Имеется терминал <strong>VAMP 321</strong>. в шкафу установлены 2 модуля VAM 10L и 1 модуль VAM 12L. Я не понимаю как спараметрировать сам терминал (321) что бы, например, при срабатывании датчика № 3 на модуле VAM 10L и при превышении уставки по току (токовый блок терминала) у меня срабатывало реле Т1 (в терминале VAMP 321).</p><p><strong>Если кто сталкивался с этим чудом техники и вообще с ЗДЗ на вампах помогите пожалуйста!!!</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shvalser)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 10:02:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59016.html#p59016</guid>
		</item>
	</channel>