		<item>
			<title><![CDATA[Re: ВЧБ ЭКРА Выбор уставок]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post64115.html#p64115</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>muha пишет:</cite><blockquote><p>ВЧБ ЭКРА 2607031</p></blockquote></div><p>2607031 это НВЧЗ. ВЧБ - 2607032.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sidewinder)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 09:50:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64115.html#p64115</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ВЧБ ЭКРА Выбор уставок]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post64111.html#p64111</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>Не понимаю, а в чем сомнения, зачем Вам направленный пуск? ВЧБ на тупиковой ВЛ, ну и что? Если на тупиковой ПС есть трансформаторы с заземленной нейтралью и в уставках есть 3Iо, то при КЗ в системе защита будет пускаться. Ну и что? Отключаться то не будет, отключающие органы направленные. Да и при КЗ на ВЛ она будет отключаться только на питающей ПС.</p></blockquote></div><p>не совсем понял. как я понял речь идет о блокирующем комплекте? а если однофазное КЗ на питающей ВЛ и мы ненаправленно пустимся по 3I0 то мы что не заблокируем защиту на питающей ПС? Однофазное КЗ-то как ликвидируется?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (E.A.BUCHINSKIY)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 08:37:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64111.html#p64111</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ВЧБ ЭКРА Выбор уставок]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post64016.html#p64016</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>muha пишет:</cite><blockquote><p>надо выбирать уставки как обычный</p></blockquote></div><p>Правильно.<br />Не понимаю, а в чем сомнения, зачем Вам направленный пуск? ВЧБ на тупиковой ВЛ, ну и что? Если на тупиковой ПС есть трансформаторы с заземленной нейтралью и в уставках есть 3Iо, то при КЗ в системе защита будет пускаться. Ну и что? Отключаться то не будет, отключающие органы направленные. Да и при КЗ на ВЛ она будет отключаться только на питающей ПС. <br />PS. Есть у нас две тупиковых ВЛ с ПДЭ 2802, первоначально помучились с ОВБ, когда забили в инструкции вывод защиты на тупиковой ПС при переключениях. Потом дошло, что отключать то она со стороны тупика никогда не будет. Оставили ее в выведенном положении и заставили следить только за включенным опертоке на панели и на ВЧ посту.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 04:11:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64016.html#p64016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ВЧБ ЭКРА Выбор уставок]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post63953.html#p63953</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />такая проблема! потребители закупили терминал ВЧБ ЭКРА 2607031&nbsp; их ПС тупиком питается по 3 линиям, раньше чтояла ВЧП с направленным пуском, экровцы говорят что не могут сделать направленый пуск, надо выбирать уставки как обычный. Вопрос лучше загрубить и пуск и останов или сделать чувствительными чтобы пускалось и останавливалось, предлагают сделать уставку 50/100 по мне -очень чувствительная ( раньше не встречала )и отстроена только от небалансов, чем может быть чреваты такие уставки?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (muha)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 11:30:18 +0000</pubDate>