<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; подключение токовых цепей АЛАР]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5027-podklyuchenie-tokovykh-tsepei-alar.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5027.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «подключение токовых цепей АЛАР».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 08 May 2014 02:49:54 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: подключение токовых цепей АЛАР]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post68982.html#p68982</link>
			<description><![CDATA[<p>Благодарю, ВЫ подтвердили мою позицию,<br />С уважением.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Альбертович)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 May 2014 02:49:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68982.html#p68982</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: подключение токовых цепей АЛАР]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post68959.html#p68959</link>
			<description><![CDATA[<p>СТО _59012820.29.240.001-2011 Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования<br /></p><div class="quotebox"><cite> пишет:</cite><blockquote><p>7.6. Устройства фиксации тяжести короткого замыкания, входящие в комплексы ЛАПНУ, а также устройства АОПО, АОПН, АОСН, АОСЧ, АОПЧ, <strong>АЛАР </strong>должны получать информацию о параметрах электроэнергетического режима от датчиков, подключенных к обмоткам <strong>релейной защиты</strong> и автоматики трансформаторов тока и напряжения.</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 May 2014 08:23:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68959.html#p68959</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: подключение токовых цепей АЛАР]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post68958.html#p68958</link>
			<description><![CDATA[<p>наши противоаварийшики для АЛАРа всегда запрашивают подключение к керну ТТ класса точности 10Р.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (вадим)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 May 2014 08:15:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68958.html#p68958</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: подключение токовых цепей АЛАР]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post68951.html#p68951</link>
			<description><![CDATA[<p>Токи качаний соизмеримы с токами КЗ, ТТ измерительного класса уйдут в насыщение, форма кривой будет непонятно какая. Поэтому: подключение на керн Р.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey_13)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 May 2014 05:10:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68951.html#p68951</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[подключение токовых цепей АЛАР]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post68950.html#p68950</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые друзья!<br />Куда целесообразно подключать токовые цепи микропроцессорного устройства АЛАР?<br />К керну ТТ класса точности 0,2-0,5 или к керну релейной защиты?<br />вроде бы мелочь.......но всеже!<br />подскажите.<br />С уважением и с праздниками!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Альбертович)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 May 2014 04:47:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68950.html#p68950</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>