		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита БСК]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post69128.html#p69128</link>
			<description><![CDATA[<p>ну от внутренних то балансная защита есть для схемы двойной звезды...нигде нет нормального списка защит для БСК...подключение БСК тоже когда через кабель&nbsp; а когда напрямую к шине...может есть у кого нибудь инфа про полноценную защиту БСК)?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (L1nX)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 May 2014 17:45:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69128.html#p69128</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита БСК]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post69125.html#p69125</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Валериан пишет:</cite><blockquote><p>защита то от ОЗЗ должна быть хотя бы для кабеля и ввода в БСК.</p></blockquote></div><p> Только для этого она и годится.</p><div class="quotebox"><cite>Ахметов Павел МТ пишет:</cite><blockquote><p>только еще проблема встанет с небалансами, они в такой схеме больше,</p></blockquote></div><p> Не больше, чем от несимметричного расположения кабеля в окне бублика. С оговоркой, что это справедливо при малых Ктт фазных ТТ<br /></p><div class="quotebox"><cite>L1nX пишет:</cite><blockquote><p> если нет то как организовывается защита от ОЗЗ?</p></blockquote></div><p> Интересует защита от внутренних повреждений БСК?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SVG)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 May 2014 17:28:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69125.html#p69125</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита БСК]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post69123.html#p69123</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>L1nX пишет:</cite><blockquote><p>есть ли ТТНП на БСК 6-35 кВ</p></blockquote></div><p>А какая разница БСК или не БСК, защита то от ОЗЗ должна быть хотя бы для кабеля и ввода в БСК.<br />У нас однажды в ШВВ замкнуло на землю, а чем БСК хуже ШВВ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Валериан)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 May 2014 16:52:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69123.html#p69123</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита БСК]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post69120.html#p69120</link>
			<description><![CDATA[<p>распространена ли схема двойной звезды для БСК в распред сетях?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (L1nX)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 May 2014 16:11:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69120.html#p69120</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита БСК]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post69118.html#p69118</link>
			<description><![CDATA[<p>Для БСК 6 - 10кВ защита от ОзЗ не применяется. За много лет практики ни одного случая ОзЗ БСК не наблюдал. Для сети с БСК применяем отключение БСК при повышении Uл до 110%Uном.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hoh525)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 May 2014 15:03:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69118.html#p69118</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита БСК]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post69090.html#p69090</link>
			<description><![CDATA[<p>Да эт то понятно что так можно. Мне больше интересно как уже делали люди на подстанциях.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (L1nX)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 May 2014 07:19:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69090.html#p69090</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита БСК]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post69089.html#p69089</link>
			<description><![CDATA[<p>Третий трансформатор тока в фазу В есть возможность установить? Если да, то можно трехтрансформаторный фильтр собрать, в нулевом проводе будут протекать токи НП, только еще проблема встанет с небалансами, они в такой схеме больше, пуск по напряжению НП ввести стоит тогда</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ахметов Павел МТ)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 May 2014 05:55:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69089.html#p69089</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Защита БСК]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post69003.html#p69003</link>
			<description><![CDATA[<p>Возник небольшой вопрос, есть ли ТТНП на БСК 6-35 кВ, если нет то как организовывается защита от ОЗЗ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (L1nX)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 May 2014 08:25:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69003.html#p69003</guid>
		</item>