		<item>
			<title><![CDATA[Re: Подключение КСЗ, ОМП и РАС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post70917.html#p70917</link>
			<description><![CDATA[<p>Требование </p><div class="quotebox"><cite>Слав пишет:</cite><blockquote><p>относятся ли ОМП и РАС к электроизмерительным приборам?</p></blockquote></div><p>Не относятся. Средства ОМП и РАС не включаются Государственный реестр средств измерения.<br />На отдельные обмотки ТТ должны подключаться взаиморезервируемые комплекты защит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evdbor)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 06:53:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post70917.html#p70917</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Подключение КСЗ, ОМП и РАС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post70915.html#p70915</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>evdbor пишет:</cite><blockquote><p>ОМП и РАС должны работать при КЗ.<br />Измерительные керны ТТ при больших кратностях тока могут уйти в глубокое насыщение.</p></blockquote></div><p>Да, всегда садим на Р обмотку.</p><p>Вопрос получается такой. Если следовать этому пункту ПУЭ, то фактически, относятся ли ОМП и РАС к электроизмерительным приборам? И возможно ли их садить на одну токовую обмотку с МП комплектом ступенчатых защит? Раньше ОМП мы сажали и вопросов не было, а тут заказчик сослался на этот пункт. Получается, если нельзя, то нужна ещё одна обмотка Р, которой у нас нет. Нужно заказывать другой ТТ 110, а у нас обмотки были на пределе, в общем возникает куча проблем.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Слав)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 06:37:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post70915.html#p70915</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Подключение КСЗ, ОМП и РАС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post70913.html#p70913</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Слав пишет:</cite><blockquote><p>Насколько этот пункт применим к ОМП и РАС? Спасибо.</p></blockquote></div><p>Полагаю, что не применим. ОМП и РАС должны работать при КЗ.<br />Измерительные керны ТТ при больших кратностях тока могут уйти в глубокое насыщение.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evdbor)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 06:11:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post70913.html#p70913</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Подключение КСЗ, ОМП и РАС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post70912.html#p70912</link>
			<description><![CDATA[<p>Возник такой вопрос. Возможно ли садить на одну токовую обмотку КСЗ, ОМП и РАС? Ссылаются на пункт 3.2.30 ПУЭ по которому нельзя (почти) к одним токовым цепям подключать защиты и электроизмерительные приборы. Насколько этот пункт применим к ОМП и РАС? Спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Слав)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 06:00:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post70912.html#p70912</guid>
		</item>