		<item>
			<title><![CDATA[Re: Организация РЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post72208.html#p72208</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Orion76 пишет:</cite><blockquote><p>Пожелание РЭСа что бы селективность была даже на самых дальних ТП</p></blockquote></div><p> Стандартными методами - вряд ли. Тут говорили, что обратнозависимые характеристики могут помочь. </p><div class="quotebox"><cite>Orion76 пишет:</cite><blockquote><p>На вводах ПС не скажу .. Да и вряд ли дадут там что то изменять.  ФСК.. </p></blockquote></div><p> Может, там 1,5&quot; на вводе и 1,0&quot; на СВ и МП РЗА. Тогда можно фидер до 0,7&quot; подвинуть. Время МТЗ с независимой характеристикой лучше не делать меньше 0,4&quot;. Опять же РП. Защиты на вводе и СВ можно сделать только ЛЗШ. Негде в этой схеме селективность обеспечивать.&nbsp; А если и удастся что-то сделать, то без направленности никак.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SVG)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 19:21:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72208.html#p72208</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Организация РЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post72195.html#p72195</link>
			<description><![CDATA[<p>На вводах ПС не скажу .. Да и врядли дадут там что то изменять.&nbsp; ФСК..&nbsp; </p><p>Пожелание РЭСа что бы селективность была даже на самых дальних ТП <br />Надо учесть что это пожелание людей далёких от РЗ, поскольку в штате у них только мастера((</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Orion76)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 15:41:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72195.html#p72195</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Организация РЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post72152.html#p72152</link>
			<description><![CDATA[<p>А что на вводах ПС? Требуется селективное отключение любого участка во всех режимах?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SVG)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 18:27:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72152.html#p72152</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Организация РЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post72151.html#p72151</link>
			<description><![CDATA[<p>Сейчас пытаюсь организовать РЗ на след схеме 10 кв <br />Буду благодарен любому совету</p><p>В частности интересно следующее </p><p>Стоит везде ставить мп блоки ? <br />Какие ступени по времени? <br />Имеет ли смысл делать направленные защиты?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Orion76)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 17:38:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72151.html#p72151</guid>
		</item>