<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Максимальное количество присоединений на одну секцию шин]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5353-maksimalnoe-kolichestvo-prisoedinenii-na-odnu-sektsiyu-shin.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5353.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Максимальное количество присоединений на одну секцию шин».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2014 05:24:06 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Максимальное количество присоединений на одну секцию шин]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post72940.html#p72940</link>
			<description><![CDATA[<p>сто 59012820-29.240.30.003-2009<br />раздел 1.11</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ugrumy)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 05:24:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72940.html#p72940</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Максимальное количество присоединений на одну секцию шин]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post72914.html#p72914</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, коллеги! <br />Вопрос: К чему равняется максимальное число присоединений на одну секцию шины? (в сетях 10-35 кВ). Я когда то читал, что максимум 13 может быть... если число присоединений больше 13, то надо уже секционировать шину. <br />Может кто в курсе)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Зигмунд Фрейд)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 13:57:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72914.html#p72914</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>