<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; промежуточные трансформаторы тока в цепях защит]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5428-promezhutochnye-transformatory-toka-v-tsepyakh-zashchit.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5428.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «промежуточные трансформаторы тока в цепях защит».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2014 05:31:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: промежуточные трансформаторы тока в цепях защит]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73789.html#p73789</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>Не, ну серьезно, давайте перед вопросом поиском на форуме пользоваться.Вопросов про ПТТ множество на форуме, итог один - хотите без расчетов принять можно что то найти, хотите расчеты выполнить, чтоб все проверить - нет таких ПТТ</p></blockquote></div><p>Спасибо за подсказку.....я и незнал что тема уже обсуждалась!?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Альбертович)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 05:31:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73789.html#p73789</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: промежуточные трансформаторы тока в цепях защит]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73784.html#p73784</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Альбертович пишет:</cite><blockquote><p> иносТранная фирма для старой ПС 110кВ при замене тр.тока вместо 5А, <br />поставила ТТ на 1А (500/1/1/1/1/1/1).</p></blockquote></div><p>А заявляли какие - 5А? Тогда пусть меняют.<br />Если прокололись сами: считаете вторичные токи по уставкам, далее: попадаете в диапазон реле и терминалов - просто меняете вторичные уставки, не попадаете: - в ЭМ меняете токовые реле, в МП меняете входные преобразователи.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (GRadFar)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 04:59:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73784.html#p73784</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: промежуточные трансформаторы тока в цепях защит]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73782.html#p73782</link>
			<description><![CDATA[<p>Не, ну серьезно, давайте перед вопросом поиском на форуме пользоваться.<br />Вопросов про ПТТ множество на форуме, итог один - хотите без расчетов принять можно что то найти, хотите расчеты выполнить, чтоб все проверить - нет таких ПТТ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 04:45:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73782.html#p73782</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[промежуточные трансформаторы тока в цепях защит]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73780.html#p73780</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Проблема: иносТранная фирма для старой ПС 110кВ при замене тр.тока вместо<strong> 5А, </strong><br />поставила ТТ на 1А (<strong>500/1/1/1/1/1/1)</strong>.<br />Предлагается выход из положения:<br />на панелях защит (часть микропроцессрных, часть эл.мех.) установить <br />промежуточные тр-ры тока 1/5А.</p><p>Вопросы - есть ли такие ПТТ:<br />тип, нагрузка.<br />обеспечат ли они , с достаточной погрешностью, передачу тока К.З.<br />что-то все это мне не очень нравится.<br />У кого есть подобный опыт------ прошу Вашего СОВЕТА.<br />С уважением.......</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Альбертович)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 04:23:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73780.html#p73780</guid>
		</item>