		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита ошиновки 220 кВ ЭКРА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74617.html#p74617</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за внимание к вопросу. <br />Вы все верно говорите, сам себя запутал.</p><p>По поводу промежутков - учту на будущее.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Boroda4)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 07:28:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74617.html#p74617</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита ошиновки 220 кВ ЭКРА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74614.html#p74614</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Boroda4 пишет:</cite><blockquote><p>Допустим ТТ по ВН 3000/5, по НН 300/5</p></blockquote></div><p>Почему &quot;допустим&quot;, дипломный проект разрабатываете? <br />По поводу выравнивания. В техзадании на проектирование в последние печатают фразу: применение пром.ТТ для выравнивания не допустимо. Если объект на реконструкции, возможно ли обмотки 10Р реализовать с иным Ктт. Если наверху 3000/5, то для ноги с низу предпочтительным с точки зрения попадания в диапазон будет 1000/5. Почему у вас разница в коэффициентах отличается в 10-ть раз, что за ошиновка такая?Если одно плечо питает три (не знаю ваш случай), то в три раза разница вроде уместна. А уж если одн или два - то еще меньше. Не применяйте без необходимости ПТТ, лишняя работа при наладке и в эксплуатации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antip)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 06:47:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74614.html#p74614</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита ошиновки 220 кВ ЭКРА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74608.html#p74608</link>
			<description><![CDATA[<p>Прошу извинить за глупые вопросы - утро не задалось.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Boroda4)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 06:19:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74608.html#p74608</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита ошиновки 220 кВ ЭКРА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74603.html#p74603</link>
			<description><![CDATA[<p>Возник еще один вопрос. </p><p>Диапазон токов по базисному : 1-16А. <br />Допустим ТТ по ВН 3000/5, по НН 300/5. Ток базисный НН = 5А, ВН = 5*3000/300=50А.</p><p>У ЭКРЫ свои ПТТ или можно пользоваться любыми другими? Есть ли такие ПТТ 50/5А?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Boroda4)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 05:43:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74603.html#p74603</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита ошиновки 220 кВ ЭКРА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74602.html#p74602</link>
			<description><![CDATA[<p>Все, разобрался. Стоило только озвучить мысль.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Boroda4)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 05:04:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74602.html#p74602</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Защита ошиновки 220 кВ ЭКРА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74601.html#p74601</link>
			<description><![CDATA[<p>Помогите определиться с выбором тока начала торможения It0. <br />В Методике по выбору уставок ЭКРЫ указано неравенство:<br />It0&lt;Kзап*Iнагр.max/(Kta*Iбаз), где Iнагр.max - наибольший первичный ток нагрузки, без учета возможных пиковых (кратковременных) значений тока. <br />В случае ошиновки 220 кВ РТСН собственных нужд надо ли учитывать ток самозапуска нагрузки СН при АВР или считаем что это также подразумевается кратковременным и в расчет не берется?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Boroda4)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 04:59:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74601.html#p74601</guid>
		</item>