<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Релейная защита конденсаторов (ККУ, БСК)]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5525-releinaya-zashchita-kondensatorov-kku-bsk.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5525.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Релейная защита конденсаторов (ККУ, БСК)».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2014 10:03:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Релейная защита конденсаторов (ККУ, БСК)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74972.html#p74972</link>
			<description><![CDATA[<p>п.5.6.16-5.6.23 ПУЭ Защита конденсаторных установок. <br />Формулы для расчета видел в разделе РЭ ШЭ2607 017.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antip)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 10:03:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74972.html#p74972</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Релейная защита конденсаторов (ККУ, БСК)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74970.html#p74970</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем спасибо.</p><p>Информацию собрал. Буду объединять. Попробую в Маткаде сделать &quot;решебник&quot; для расчета защиты БСК.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (laborant)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 08:49:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74970.html#p74970</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Релейная защита конденсаторов (ККУ, БСК)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74963.html#p74963</link>
			<description><![CDATA[<p>Еще здесь есть некоторый материал:<br />В.Г.Гловацкий, И.В.Пономарев. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tca)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 04:21:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74963.html#p74963</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Релейная защита конденсаторов (ККУ, БСК)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74954.html#p74954</link>
			<description><![CDATA[<p>У ильяшова несколько книг<br />+ посмотрите пуэ и птэ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fll)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 18:09:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74954.html#p74954</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Релейная защита конденсаторов (ККУ, БСК)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74944.html#p74944</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо.</p><p>Просмотрел Ильяшова, Седакова - в основном защита на предохранителях. Хотел бы увидеть как считают защиту на реле - токовые, и напряженческие защиты.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (laborant)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 16:08:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74944.html#p74944</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Релейная защита конденсаторов (ККУ, БСК)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74943.html#p74943</link>
			<description><![CDATA[<p>Ильяшов</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fll)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 15:52:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74943.html#p74943</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Релейная защита конденсаторов (ККУ, БСК)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74942.html#p74942</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый вечер коллеги.</p><p>Товарищи, кто знает или видел книги, методики по расчету защиты для конденсаторов 6(10)кВ? Не могу найти &quot;чёткой&quot; книги именно по расчету РЗА для них.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (laborant)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 15:17:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74942.html#p74942</guid>
		</item>
	</channel>