<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Расчет токов КЗ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5547-raschet-tokov-kz.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5547.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Расчет токов КЗ».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2014 13:30:36 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Расчет токов КЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75227.html#p75227</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>Точно не скажу, но по идее xd` нужно использоваться, вроде у Ульянова было что то подобное...<br />Еще раздувание дуги можно учесть</p></blockquote></div><p>После прочтения нескольких книжек на эту тему, я понял, что мой вопрос был глупый) Нельзя разделять сопротивление генераторов на xd&#039;&#039; и xd + xd&#039;=) В зависимости от наличие демпферных обмоток у ротора, в расчет берется xd&#039; или xd&#039;&#039;. если установившийся режим, то xd. <br />Вопрос закрыт!) <br />&#039;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Зигмунд Фрейд)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 13:30:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75227.html#p75227</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Расчет токов КЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75215.html#p75215</link>
			<description><![CDATA[<p>начните с Ульянова)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fll)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 10:54:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75215.html#p75215</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Расчет токов КЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75214.html#p75214</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>Переходной процесс в генераторе заканчивается в зависимости от мощности за 0,5 - 3,5 сек. Так что (и не только потому) однозначно берется Xd. Надо конечно и еще ОКЗ знать и т.д. X&#039;d здесь непричем. Величина эта используется если имеем тихоходного ХГ без демпферных обмоток.</p></blockquote></div><p>Согласен с Вами. Я тоже думал аналогично! Спасибо!<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2014-09-23 15:43:09</em></p><div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету&nbsp; ТКЗ и выбору электрооборудования Вам в помощь.<br />Кроме xd штрих надо еще учитывать кривые изменения периодической составляющей ТКЗ генратора (различные для различных систем возбуждения).<br />Но по моему сейчас никто такими расчетами не заморачивается, счтиают по сверх переходному сопротивлению.</p></blockquote></div><p>Кривые даются до t=2 c и не более.. ... дальше уже считается установившийся режим. и берется Хd/</p><br /><p>PS/ кому интересно могу посоветовать книжку где это все описано подробно.&nbsp; Автор: Таубес. Релейная защита мощных турбогенераторов<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Зигмунд Фрейд)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 10:43:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75214.html#p75214</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Расчет токов КЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75213.html#p75213</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Зигмунд Фрейд пишет:</cite><blockquote><p>Какое сопротивление выбрать?</p></blockquote></div><p>Переходной процесс в генераторе заканчивается в зависимости от мощности за 0,5 - 3,5 сек. Так что (и не только потому) однозначно берется Xd. Надо конечно и еще ОКЗ знать и т.д. X&#039;d здесь непричем. Величина эта используется если имеем тихоходного ХГ без демпферных обмоток.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stoyan)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 10:39:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75213.html#p75213</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Расчет токов КЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75209.html#p75209</link>
			<description><![CDATA[<p>расчетные кривые Вам в помощь<br />см. ульянов<br />см. руководящие указания по расчетам ткз</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fll)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 08:00:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75209.html#p75209</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Расчет токов КЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75208.html#p75208</link>
			<description><![CDATA[<p>РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету&nbsp; ТКЗ и выбору электрооборудования Вам в помощь.<br />Кроме xd штрих надо еще учитывать кривые изменения периодической составляющей ТКЗ генратора (различные для различных систем возбуждения).<br />Но по моему сейчас никто такими расчетами не заморачивается, счтиают по сверх переходному сопротивлению.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 07:46:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75208.html#p75208</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Расчет токов КЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75204.html#p75204</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>Точно не скажу, но по идее xd` нужно использоваться, вроде у Ульянова было что то подобное...<br />Еще раздувание дуги можно учесть</p></blockquote></div><p>мне вот почему то кажется, что Хd т.к. 5 сек это очень много и переходной процесс за такое время завершится. Но я тоже сомневаюсь. Может кто-то точно знает?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Зигмунд Фрейд)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 07:13:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75204.html#p75204</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Расчет токов КЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75202.html#p75202</link>
			<description><![CDATA[<p>Точно не скажу, но по идее xd` нужно использоваться, вроде у Ульянова было что то подобное...<br />Еще раздувание дуги можно учесть</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 07:06:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75202.html#p75202</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Расчет токов КЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75199.html#p75199</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! <br />Такой вопрос. КЗ за трансформатором энергоблока. Хочу проверить чувствительность резервных защит генератора от внешних КЗ. Допустим время срабатывания защиты 5 сек. Должен рассчитать уровень тока КЗ через 5 сек. Как я понимаю, для расчета тока КЗ я уже не могу использовать в схеме замещения сверхпереходное сопротивление генератора (т.к. уже 5 сек прошло и переходной процесс уже считай завершился).<br />Соответственно стоит вопрос. Какое сопротивление выбрать? переходное xd&#039; или просто xd? <br />Заранее спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Зигмунд Фрейд)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 07:02:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75199.html#p75199</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
