		<item>
			<title><![CDATA[Re: Дифзащита линии ЭКРА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75437.html#p75437</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробую иначе. </p><p>В методике ЭКРЫ для ДЗШ приведено выражение для тока начала торможения: <br />It0&lt;Kзап*Iнагр.max/(Kta*Iбаз)</p><p>Объясните, пожалуйста, как при значении первичного тока ТТ больше тока нагрузки получается It0 &gt; 1,0 о.е.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Boroda4)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 04:43:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75437.html#p75437</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Дифзащита линии ЭКРА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75374.html#p75374</link>
			<description><![CDATA[<p>Сравниваю со шкафами защит шин ШЭ2710 561, ШЭ2607 061, ШЭ2710 562.</p><p>На линиях предполагается установка терминала ЭКРА 211 0302 с продольной диффщашитой. </p><p>Если конкретнее: формирование тормозного тока в защите происходит аналогично указанным выше шкафам? Т.е. Iторм.расч.*=0,5(Ik,макс + Iнагр).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Boroda4)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 07:32:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75374.html#p75374</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Дифзащита линии ЭКРА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75369.html#p75369</link>
			<description><![CDATA[<p>На какой конкретно аппаратуре защита выполнена? У ЭКРЫ есть немало методик расчетов под конкретные терминалы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 06:54:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75369.html#p75369</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Дифзащита линии ЭКРА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75363.html#p75363</link>
			<description><![CDATA[<p>Выполняю расчет впервые. Кабельная линия питания секции 10 кВ. <br />Подскажите, пожалуйста, господа, методика расчета уставок диффзащиты линии у ЭКРЫ соответствует расчету диффзащите шин?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Boroda4)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 06:16:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75363.html#p75363</guid>
		</item>