<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Дифф. защита РТСН]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5589-diff-zashchita-rtsn.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5589.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Дифф. защита РТСН».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2014 04:35:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Дифф. защита РТСН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75667.html#p75667</link>
			<description><![CDATA[<p>Полагаю, что шкафы защит трансформатора ЭКРы обладают такой возможностью?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Boroda4)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 04:35:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75667.html#p75667</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Дифф. защита РТСН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75641.html#p75641</link>
			<description><![CDATA[<p>Во многих современных МП терминалах есть функция исключения 3Io на стороне с заземленной нейтралью</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Medvedb)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 12:29:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75641.html#p75641</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Дифф. защита РТСН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75624.html#p75624</link>
			<description><![CDATA[<p>День добрый!</p><p>РТСН 220/10,5 кВ Y/Д-11.<br />Схема соединения ТТ на стороне ВН РТСН защиты на электромеханике позволяла скомпенсировать не только фазовый сдвиг вторичных токов между обмотками НН и ВН РТСН, но и устраняла необходимость в отстройке от токов замыканий на землю в сети ВН - в таком случае токи нулевой последовательности замыкались на треугольнике ТТ. </p><p>Как быть в случае с микропроцессорным терминалом, когда ТТ соединяются в звезду-звезду, а компенсация выполняется программно? Необходима ли в данном случае отстройка от внешнего КЗ на землю в сети ВН или можно рекомендовать соединение ТТ на стороне ВН в треугольник?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Boroda4)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 10:19:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75624.html#p75624</guid>
		</item>