			<description><![CDATA[<p>Евгений Георгиевич, скачайте себе бесплатный просмоторщик Автокада.<br />их куча в сети и есть от самого производителя:</p><p><a href="http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers">http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (grsl)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 18:38:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76612.html#p76612</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема ИТС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76610.html#p76610</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Просмотр –&gt; Показать/Скрыть –&gt; Линейки и сетки –&gt; Толщина линий.</p></blockquote></div><p> А <strong>#4</strong> о чем? Нет у меня автокада! И никогда не буду держать контрафакт ПО.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 18:23:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76610.html#p76610</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема ИТС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76607.html#p76607</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Спартак Молодцов</strong>, есть какой-то документ/литература, собирающие типовые решения схем распределения защит по ТТ, типа стандарта ФСК о типовых схемах РУ??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (boicom)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 17:25:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76607.html#p76607</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема ИТС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76605.html#p76605</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Спартак Молодцов</strong>, а чем руководствуетесь в своих ответах? каких именно мне знаний не хватает и где их получить?) Про то, что у меня не должны мертвые зоны оставаться, я понимаю, а вот про включение токовых цепей ШР в защиты линии не догадался бы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (boicom)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 17:17:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76605.html#p76605</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема ИТС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76603.html#p76603</link>
			<description><![CDATA[<p>Ммм-да, не очень читаемо, но смысл понять можно.<br />Никогда не встречал включение защит линий&nbsp; на линейные ТТ. Там или измерения, или ПА. Главная причина - нужно чем-то защищать участок, ограниченный соответствующими выключателями и трансформаторами тока линии.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 17:04:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76603.html#p76603</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема ИТС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76600.html#p76600</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>doro</strong>, вот)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (boicom)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 16:50:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76600.html#p76600</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема ИТС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76599.html#p76599</link>
			<description><![CDATA[<p>Протестую. Прошу схему выложить в более демократичном формате.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 16:42:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76599.html#p76599</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема ИТС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76598.html#p76598</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Спартак Молодцов</strong>, вот схема круэ 750 кВ. Если основные защиты не стоит на линейный ТТ подключать, то цепи надо с двух выключателей собирать, правильно??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (boicom)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 16:40:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76598.html#p76598</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Схема ИТС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76521.html#p76521</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Впервые рисую схему ИТС. Рисую для КРУЭ 750 кВ (полуторная схема), возникли трудности. Например, к каким ТТ правильно подлючить ДЗШ (имеются ТТ, встроенные в выключатель, и линейные ТТ)?? Есть ли какие-то типовые схемы распределения защит по ТТ, либо может какие-то методические указания?? Пока только руководствуюсь стандартом СО о схемах ИТС и приказом №57 о требованиях к РЗ и ПА... Понимаю, что надо просто принципы всех защит как следует понимать, чтобы все правильно сделать, но пока опыта и знаний недостаточно, чтобы самостоятельно принять решение о правильном распределении... Буду признателен за любые советы!</p>]]></description>