			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76765.html#p76765</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#32</strong>, Расчет СН подстанции обсуждался на форуме &quot;proektant.org&quot;:<br /><a href="http://www.proektant.org/index.php?topic=14547.0">http://www.proektant.org/index.php?topic=14547.0</a><br /></p><div class="quotebox"><cite>Bup0H пишет:</cite><blockquote><p>И где взять коэффициенты использования для тех же самых приводов выключателей, их раз в год хлопают (возможно глупо но по плану проекта&nbsp; есть такие расчеты),</p></blockquote></div><p>Нагрузка приводов выключателей не учитывается при расчете нагрузки ТСН.<br />Коэффициенты спроса приведены в типовом проекте института &quot;Энергосетьпроект&quot; 12640тм (альбом 1) - Схемы и панели СН переменного тока подстанций до 750 кВ<br />Ссылка на скачивание см. сообщение<br /><a href="http://www.proektant.org/index.php?topic=14547.msg98056#msg98056">http://www.proektant.org/index.php?topi … 6#msg98056</a><br />Информация по оборудованию в упомянутом типовом устарела, однако, методики расчетов не изменились.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evdbor)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 16:58:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76765.html#p76765</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76764.html#p76764</link>
			<description><![CDATA[<p>Решил не заморачиваться и пойти более легким путем. Напишу диплом на МП защите без цифры. </p><p>Как&nbsp; я понял нет еще нормально отлаженной схемы. Одно дело описать общий принцип работы, структуру, но надо ведь еще&nbsp; нужны и рабочие принципиальные схемы, времени уже не так много, поэтому решил отказаться от этой идеи.&nbsp; В экре имеется только пилотный проект с их слов, а готовые подстанции цифровые лепят только китайцы. Спасибо всем за помощь.</p><p>Поискал на форуме, не нашел ничего толкового. Чтоб не создавать новую тему&nbsp; задам вопрос не по теме тут.<br />В дипломе есть пункт выбор ТСНа . На подстанции на нем висят: приводы выключателей, освещение, обогрев и т.п это подсчитано.<br />А релейная защита как то учитывается, все равно&nbsp; различные промки, ГЩУ, зарядные устройства, сигнализация и асу имеют некую мощность потребления, все это висит на ТСНе, как это учесть.</p><p>И где взять коэффициенты использования для тех же самых приводов выключателей, их раз в год хлопают (возможно глупо но по плану проекта&nbsp; есть такие расчеты), или обогрев который используют только зимой.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bup0H)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 14:59:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76764.html#p76764</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76680.html#p76680</link>
			<description><![CDATA[<p>Некоторые одногруппники проводили экономическое сравнение МП и ЭМ РЗА: первое получалось дороже и менее выгодно, но, всё равно в выводе писалось, что, не смотря на большие затраты, к установке принимается МП РЗА, так как удобнее, современнее и т.д.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey_13)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 04:57:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76680.html#p76680</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76679.html#p76679</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>я никогда не видел экономическую часть дипломного проекта...разве в наши конец 80-х, начало 90-х такое было???</p></blockquote></div><p>Да в 1975 году таковое действительно было!<br />Другое дело - полная залипуха.<br />А как вам нравится: в начале веселых 90-х годов в учкомбинате АО Энерго появляется первый бизнес-проект, куда отбирали по конкурсу (возраст до такого-то, образование такое-то и т.д.). И вдруг единственная избранница из ЦСРЗА того же энерго делает неожиданный вывод: от внедрения МП УРЗА никакой экономической пользы - вред один. Мы, естественно, ее подрихтовали, подвоспитали. Сейчас, по прошествии немалых годов, вроде бы тема неактуальна. Ан нет, то здесь, то там уши выглядывают.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 18:50:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76679.html#p76679</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76670.html#p76670</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Волшебник пишет:</cite><blockquote><p>Да и зачем эта реальность и реальные цены дипломанту? </p><p>ИРЛ эти вопросы далеки от практикующего инженера, которому приходят команды &quot;сбацать&quot; то ли это </p><p>Хорошо бы что бы дипломант хотя бы усволи базу экономического расчета - срок окупаемости, ренатбельность и прочее. Уже будет хорошо!</p><p>ИМХО!</p></blockquote></div><p>100+%</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (grsl)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 10:33:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76670.html#p76670</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76664.html#p76664</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>но надо же знать их примерный уровень, чтоб хоть как-то ориентироваться.</p></blockquote></div><p>Пляшут от срока окупаемости. Ведь как то нужно обосновать в экономической части свою &quot;разработку&quot; </p><p>Если срок &quot;не бьется&quot; цены подгоняют </p><p>Да и зачем эта реальность и реальные цены дипломанту? </p><p>ИРЛ эти вопросы далеки от практикующего инженера, которому приходят команды &quot;сбацать&quot; то ли это </p><p>Хорошо бы что бы дипломант хотя бы усволи базу экономического расчета - срок окупаемости, ренатбельность и прочее. Уже будет хорошо!</p><p>ИМХО!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Волшебник)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 09:21:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76664.html#p76664</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76662.html#p76662</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>.разве в наши конец 80-х, начало 90-х такое было???</p></blockquote></div><p> Было, конечно. </p><div class="quotebox"><cite>Волшебник пишет:</cite><blockquote><p>Просто выкладки в дипломе никакого отношения к реальности не имеют!</p></blockquote></div><p> Потому и цены можно брать вполне из &quot;Справочника Потолоцкого&quot;, но надо же знать их примерный уровень, чтоб хоть как-то ориентироваться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SVG)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 09:05:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76662.html#p76662</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76658.html#p76658</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>я никогда не видел экономическую часть дипломного проекта...разве в наши конец 80-х, начало 90-х такое было???</p></blockquote></div><p>Она всегда есть</p><p>Просто выкладки в дипломе никакого отношения к реальности не имеют!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Волшебник)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 07:09:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76658.html#p76658</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76657.html#p76657</link>
			<description><![CDATA[<p>я никогда не видел экономическую часть дипломного проекта...разве в наши конец 80-х, начало 90-х такое было???</p><p>я глубоко сомневаюсь что студяга действительно умеет делать верное тэ обоснование решения.<br />или достаточно 1+1.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (grsl)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 06:38:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76657.html#p76657</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76653.html#p76653</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p> А экономическую часть проекта как без цен делать?</p></blockquote></div><p>В эконом.части в основном считается основное оборудование, хотя если акцент чисто на РЗА без изменения первички - то цены нужны.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bolik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 05:10:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76653.html#p76653</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76646.html#p76646</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>а да, все таки считаю, что цены совсем лишнее для дипломников.</p></blockquote></div><p> А экономическую часть проекта как без цен делать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SVG)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 18:28:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76646.html#p76646</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76636.html#p76636</link>
			<description><![CDATA[<p>ну да в общем то...все таки диплом по релейке надо делать, эт я что то загнул.<br />просто как раз делал архитектуру сети в новом проекте.. <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span>.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 23-10-2014 18:20:57</em></p><p>а да, все таки считаю, что цены совсем лишнее для дипломников.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (grsl)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 15:20:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76636.html#p76636</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76627.html#p76627</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>самая простая часть всей системы, из которой сделали сверхвумность, это выбор сети и свичей с компами.<br />сами релейщики и виноваты, что отдали.<br />а решать должны имено они.</p></blockquote></div><p>Слава, я с тобой согласен. Так и будет со временем. Релейщики будут диктовать архитектуру и параметры аппаратуры сети. Но здесь то идет речь о дипломной работе, наверное, по теме релейная защита.<br />Так что: </p><div class="quotebox"><cite>Conspirator пишет:</cite><blockquote><p>выбор первичной схемы, расчет токов КЗ, ТБ, цены и т.д.</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergei Shumkov)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 09:26:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76627.html#p76627</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76620.html#p76620</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте найти представительство компании NR Electric Co., Ltd. No.69 Suyuan Avenue, Jiangning, Nanjing 211102, China<br />Tel: +86 25 8717 8888 Fax: +86 25 8717 8999 <a href="http://www.nrelect.com">http://www.nrelect.com</a>&nbsp; в России. У них в Китае внедрено достаточное количество ЦПС. Может кто-нибудь поможет в Вашем вопросе.<br />Ниже рекламка от Сименс по ЦПС.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 05:19:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76620.html#p76620</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76618.html#p76618</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Bup0H пишет:</cite><blockquote><p>Вот поэтому я и спрашиваю, значит Экра не подходит, или все же что то есть? у Бреслера вроде были какие то похожие стенды на выставке, . В конечном итоге какая нибудь фирма смогла реализовать это, естественно в связке с другими производителями?</p></blockquote></div><p>Уважаемый Bup0H! Если Вы в Москве, то мог бы быть консультантом части проекта в части выбора оборудования ЦПС по Сименс. Все остальное (выбор первичной схемы, расчет токов КЗ, ТБ, цены и т.д. консультировать не хочу), но помог вы с выбором защит и концепцией. У Сименс в Siprotec5 есть специальный блок для обработки цифровых измерений по 61850 9-2. Есть специальный блок сопряжения&nbsp; (преобразования) информации с аналоговых ТТ и ТН в цифру. Можно рассмотреть и вариант с цифровыми ТТ и ТН . Для 6-10-35кВ нет необходимости использовать цифровые ТТ и ТН. Можно обойтись так называемыми &quot;маломощными&quot; ТТ и ТН и соответствующими аналоговыми входами (см.описание на 7SJ81)...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 05:06:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76618.html#p76618</guid>
		</item>
	</channel>