		<item>
			<title><![CDATA[Re: Заземление нейтралей на отпайках]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post77394.html#p77394</link>
			<description><![CDATA[<p>Режим работы нейтрали на ПС задают режимщики РДУ. Обычно ЗОН включается только при оперативных переключениях на ПС. Во всех остальных случаях (несимметричное КЗ на питающей линии, неодновременность работы фаз питающего выключателя и др.) нейтраль защищается своим разрядником.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Novik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 08:18:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77394.html#p77394</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Заземление нейтралей на отпайках]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post77385.html#p77385</link>
			<description><![CDATA[<p>На &quot;отпаечных&quot; ПС очень часто нейтрали трансформаторов 110 кВ разземлены в нормальной схеме. Главное, чтобы коэффициент замыкания на землю не превышал 1,4. Более подробно смотрите ПТЭ 5.3.20 и 5.11.16, ПУЭ 3.2.28 и 3.2.63.</p><p>Тема где поднимался похожий вопрос.<br /><a href="http://rzia.ru/topic5221-rezhim-neitrali-transformatorov-110-kv.html">http://rzia.ru/topic5221-rezhim-neitral … 10-kv.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tca)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 06:50:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77385.html#p77385</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Заземление нейтралей на отпайках]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post77346.html#p77346</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день всем.</p><p>Скажите пожалуйста, может ли такое быть, что на ПС 110 кВ разземлены все нейтрали всех трансформаторов (не АТ)? Или один обязательно нужно заземлять, чтобы не пробило ввод нейтрали?<br />И спасает ли в этом случае наличие в нейтрали разрядника?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (retriever)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 12:35:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77346.html#p77346</guid>
		</item>