<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic6052-vremennye-pogreshnosti-taimerov-rza.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic6052.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Временные погрешности таймеров РЗА».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2015 17:47:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80707.html#p80707</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Время отключения выключателя</p></blockquote></div><p> Очень интересная величина. бывает как занижена, так и завышена у разных производителей.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SVG)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 17:47:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80707.html#p80707</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80693.html#p80693</link>
			<description><![CDATA[<p>Как скажите ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Волшебник)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 15:06:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80693.html#p80693</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80691.html#p80691</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Понятно, но это очень частный случай.</p></blockquote></div><p>Само собой</p><div class="quotebox"><cite>Волшебник пишет:</cite><blockquote><p>Ну для экстраординарных случаев бывает нужно и ступеньку подсчитать</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Волшебник)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:56:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80691.html#p80691</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80689.html#p80689</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Не представляю, где это необходимо.</p></blockquote></div><p>Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом</p><p>Встречал на НПЗ например</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Волшебник)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:52:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80689.html#p80689</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80687.html#p80687</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p> Считать что-то другое, с разными комбинациями - от лукавого, оно того не стоит.</p></blockquote></div><p>Ну для экстраординарных случаев бывает нужно и ступеньку подсчитать</p><p>Например при использовании сверхбыстродействующих выключателей (при БАВРе используются) .. </p><p>У них время срабатывания 0,01-0,02 с вместо классических 0,06 с для современных выключателей</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Волшебник)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:45:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80687.html#p80687</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80686.html#p80686</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>кроме расчёта времени УРОВ, я не могу придумать</p></blockquote></div><p>а если рассмотреть кординацию выключателя, с нижестоящим предохранителем, например для философии &quot;fuse saving&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vad1m11)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:42:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80686.html#p80686</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80685.html#p80685</link>
			<description><![CDATA[<p>Тема начиналась с вопроса: </p><div class="quotebox"><cite>vad1m11 пишет:</cite><blockquote><p>и покупатель говорит &quot;Мне нужно чтобы время отключения было точным</p></blockquote></div><p> То есть, речь идет не о привязке к техническим условиям производителя, а о привязке типа аппаратуры к требованиям конкретного потребителя. В качестве судьи и нужно применять требования существующих нормативных документов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:41:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80685.html#p80685</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80683.html#p80683</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>кроме расчёта времени УРОВ, я не могу придумать</p></blockquote></div><p>Также можно рассчитать минимально возможную ступень селективности&nbsp; <a href="http://www.news.elteh.ru/arh/2006/39/08.php">http://www.news.elteh.ru/arh/2006/39/08.php</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Волшебник)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:33:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80683.html#p80683</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80681.html#p80681</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vad1m11 пишет:</cite><blockquote><p>Есть ли какие то эксплуатационные требования по времени, для различных защит &quot;ОЗЗ, ДЗТ, МТЗ, ТО и т.п.&quot;?</p></blockquote></div><p>А что есть - эксплуатационные требования?</p><p>Тот параметр, о котором вы толкуете - задается заводом-изготовителем устройства РЗА.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Волшебник)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:27:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80681.html#p80681</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80680.html#p80680</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Ну вот он. Правда я не понимаю сути вопроса, с какой целью необходимо знать погрешности таймеров и быстродействие отдельных защит? Мягко говоря, это разные понятия.</p></blockquote></div><p>Благодарю за литературу.<br />Насчет вопроса, возможно я неправильно выразился. Нужно знать не быстродействие, а точность (по времени) срабатывания защиты, и еще не помешали бы режимы работы сетей, и устройств РЗиА, при которых необходимо точное знание временных погрешностей (НЕ отключение ОЗЗ за 180 сек., а что то, требующее высокой точности)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vad1m11)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:22:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80680.html#p80680</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80678.html#p80678</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Да это на сайте ФСК было размещено. Но сегодня по старой памяти не нашел. Если никто не поможет в поиске (да сколько раз на Форуме упоминался), то ли выложу, то ли в личку отправлю. Имя документа - Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ. Возможно, по этому имени и его предшественников найдете.</p></blockquote></div><p>В любом случае, спасибо за помощь, а еще такой вопрос, возможно подскажете? В каких случаях необходимо наиболее точное время срабатывания (или хотя бы знания погрешности времени сраб.) Мне пришло на ум последовательное секционирование линии (реклоузерами) когда головной аппарат имеет малую выдержку времени для обеспечения максимально возможного быстродействия, и чтобы добиться селективности, приходится ступень селективности делать очень маленькой.</p><p>Надеюсь более-менее нормально описал:)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vad1m11)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:09:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80678.html#p80678</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80676.html#p80676</link>
			<description><![CDATA[<p>Да это на сайте ФСК было размещено. Но сегодня по старой памяти не нашел. Если никто не поможет в поиске (да сколько раз на Форуме упоминался), то ли выложу, то ли в личку отправлю. Имя документа - Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ. Возможно, по этому имени и его предшественников найдете.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:02:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80676.html#p80676</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80674.html#p80674</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Самый свежий из известных мне документ - СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 5694700733.040.20.141-2012. В этой части - полная копия своих предшественников. Правда, там МПУРЗы не упоминаются, речь идет об электромеханике и МЭРЗких устройствах. Но думаю, что это непринципиально.</p></blockquote></div><p>А поделитесь, пожалуйста, ссылкой на этот стандарт, или ссылкой на полную книгу, в которой он содержится. Копи-паст &quot;СТО 5694700733.040.20.141-2012&quot; в Гугл успехом не увенчался</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vad1m11)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 13:57:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80674.html#p80674</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80664.html#p80664</link>
			<description><![CDATA[<p>Самый свежий из известных мне документ - СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 5694700733.040.20.141-2012. В этой части - полная копия своих предшественников. Правда, там МПУРЗы не упоминаются, речь идет об электромеханике и МЭРЗких устройствах. Но думаю, что это непринципиально.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 12:30:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80664.html#p80664</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Временные погрешности таймеров РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80650.html#p80650</link>
			<description><![CDATA[<p>Интересует вопрос: чем обусловлены те, или иные требование к точности срабатывания (по времени) релейной защиты. Например: я продаю блок управления выключателем со встроенной РЗА, и покупатель говорит &quot;Мне нужно чтобы время отключения было точным до 0.1% и до 10 мс.(условно, и лишь для примера)&quot;. Есть ли какие то эксплуатационные требования по времени, для различных защит &quot;ОЗЗ, ДЗТ, МТЗ, ТО и т.п.&quot;?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vad1m11)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 08:05:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80650.html#p80650</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>