			<title><![CDATA[Re: ТПП: Оперативный вывод и техническое обслуживание ДФЗ ШЭ2607 081]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post82565.html#p82565</link>
			<description><![CDATA[<p>По поводу последнего документа - одна из причин, почему я подал заявление на увольнение день в день по достижении пенсионного возраста. У нас это еще круче. душа моя не приемлет таких диких шаблонов.<br />По поводу <strong>#1</strong>, это - не программа, а элементы бланка переключений. Диспетчер может не знать наименование, номера и размещение оперативных элементов. Ему нужен смысл операций:<br />вывести функцию ДФЗ<br />вывести функцию ДЗ (и т.п. при наличии)<br />вывести воздействие на пуск УРОВ<br />отключить цепи переменного тока и переменного напряжения<br />и т.д. <br />По поводу же &quot;ОПУ п.ДФЗ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ПВЗУ-Е&nbsp; &nbsp; Отключить&quot; десять лет в эксплуатации и столько же в РДУ жестко бился по поводу абсолютной бессмысленности этого пункта, мотивов предостаточно. Пусть уж релейщики по своему усмотрению то ли выполняют это, то ли нет. Но, как пишут в сводках о военных действиях, &quot;после тяжелых боев с превозмогающими силами противника отошел на заранее подготовленные позиции&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 06:58:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post82565.html#p82565</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ТПП: Оперативный вывод и техническое обслуживание ДФЗ ШЭ2607 081]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post82562.html#p82562</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>У Вас не оперативный вывод, а целая каша, больше напоминает рабочую программу</p></blockquote></div><p>Согласен.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Sm@rt пишет:</cite><blockquote><p>в чьем диспетчерском управлении находится защита тот и должен предоставить ТПП</p></blockquote></div><p>Это так.<br />Вот программа РДУ. Не программа – поэма. Написана в соответствии с требованиями по написанию ТПП (в ранге стандарта предприятия).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 06:26:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post82562.html#p82562</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ТПП: Оперативный вывод и техническое обслуживание ДФЗ ШЭ2607 081]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post82558.html#p82558</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Вообще говоря, у Вас должны быть программы РДУ для оперативного вывода и вывода для технического обслуживания шкафа.</p></blockquote></div><p>Почти согласен, небольшая поправочка: в чьем диспетчерском управлении находится защита тот и должен предоставить ТПП. (Бывают линии в управлении сетевых компаний и их ЦУСов)<br />И уже на основании ТПП от РДУ (Сетевой компании) на объекте диспетчеризации должны составляться бланки (типовые или каждый раз разовые) переключений, в которых путем расширения и дополнения пунктов программы для данного объекта электроэнергетики указываются конкретные действия с указанием панели, накладок и проверочные действия...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sm@rt)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 05:30:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post82558.html#p82558</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ТПП: Оперативный вывод и техническое обслуживание ДФЗ ШЭ2607 081]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post82549.html#p82549</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть у кого нить типовая программа переключений &quot; Оперативный вывод и техническое обслуживание ДФЗ ШЭ2607 081&quot;. Или комментарии к&nbsp; моей попытки написать(вложение)!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alexander__vladimirovich)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 18:31:45 +0000</pubDate>