		<item>
			<title><![CDATA[Re: Сириус 2Л]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post95892.html#p95892</link>
			<description><![CDATA[<p>У нас на одной подстанции была такая же ситуация - на фидере срабатывала ЗЗ, а на вводном выключателе тишина и перекосов нет. Так вот в терминале фидера были заданы две уставки по земляной защите - обычная (по току первой гармоники 50 Гц) и по сумме токов высших гармоник. Срабатывала земляная защита именно по второй уставке. Было предположение, что это из-за потребителя метрополитена - различные высшие гармоники. Так что возможно нужно загрубить уставку по высшим гармоникам.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alex_Skyline)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 15:57:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post95892.html#p95892</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Сириус 2Л]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post94899.html#p94899</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Светлана А пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите,сегодня на ПС в ячейке 10кВ на Сириусе появилось на дисплее&quot;Земля&quot;&nbsp; и светодиод &quot;Внешняя неисправность&quot;.&nbsp; на секции 10кВ&nbsp; перекоса фаз,ни земли не наблюдалось.отключение ВЛ10кВ ни к чему не привело. на на Сириусе все осталось.&nbsp; КН&quot;сброс &quot;не устранилось.&nbsp; пробовали&nbsp; отключить и включить АВ ШУ,ШП. временно устранилось ,но появилось через минуту. линию 10кВ держим отключенной . что это может быть? и чем грозит для линии включенной?с чего может появиться? подскажите пожалуйста. я оперативный персонал. службу РЗА вызвали ,но они нам особо никогда не объясняют.. а в догадках быть ни хочется. главное будут ли защиты работать для вулюченной ВЛ10кВ?</p></blockquote></div><p>У нас на 6кВ было такое, банально уставку поставили не верно (слишком маленькую) от &quot;наведёнки&quot; работал. Для проверки раз в 10 больше уставку и смотрите появится ли &quot;Земля&quot;. Пароль последние четыре цифры номера Сириуса. На работу других защит этот сигнал не влияет. Релейщики же должны были проверить и либо отдать исправную ячейку или оставить в ремонт? Были, посмотрели, ушли?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Subadar)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 15:23:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94899.html#p94899</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Сириус 2Л]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93334.html#p93334</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите,сегодня на ПС в ячейке 10кВ на Сириусе появилось на дисплее&quot;Земля&quot;&nbsp; и светодиод &quot;Внешняя неисправность&quot;.&nbsp; на секции 10кВ&nbsp; перекоса фаз,ни земли не наблюдалось.отключение ВЛ10кВ ни к чему не привело. на на Сириусе все осталось.&nbsp; КН&quot;сброс &quot;не устранилось.&nbsp; пробовали&nbsp; отключить и включить АВ ШУ,ШП. временно устранилось ,но появилось через минуту. линию 10кВ держим отключенной . что это может быть? и чем грозит для линии включенной?с чего может появиться? подскажите пожалуйста. я оперативный персонал. службу РЗА вызвали ,но они нам особо никогда не объясняют.. а в догадках быть ни хочется. главное будут ли защиты работать для вулюченной ВЛ10кВ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Светлана А)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 08:50:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93334.html#p93334</guid>
		</item>