		<item>
			<title><![CDATA[Re: неисправности автомата 0,4кВ Masterpact 1600 с блоком защит STR 68 U]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93792.html#p93792</link>
			<description><![CDATA[<p>автомат запитан от источника 24В..никакое оборудование не подключалось,соответствено всплеска по пусковым токам&nbsp; не было. регистрации фазы срабатывания нет. диагностика ничего не дает...работает падла как часики и в заявленных характеристиках..((((</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vigo)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 17:41:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93792.html#p93792</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: неисправности автомата 0,4кВ Masterpact 1600 с блоком защит STR 68 U]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93747.html#p93747</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3500/93747/thumb/p1a62n3gqdf5m13hhk4ii921smn1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3500/93747/thumb/p1a62n3gqdf5m13hhk4ii921smn1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3500/93747/thumb/p1a62n3gqdf5m13hhk4ii921smn1.png </span></span></p><p>При диагностике неисправности CPU автомат принудительно отключается (как мера безопасности). Если это недопустимо, нужно заказывать специальную версию расцепителя.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zloi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 06:36:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93747.html#p93747</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: неисправности автомата 0,4кВ Masterpact 1600 с блоком защит STR 68 U]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93741.html#p93741</link>
			<description><![CDATA[<p>1) Что за нагрузка? <br />2) В момент отключения какое-то оборудование включалось?<br />3) МТЗ сработала по всем фазам?<br />4) Расцепитель запитан от независимого источника?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (flash74)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 04:31:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93741.html#p93741</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: неисправности автомата 0,4кВ Masterpact 1600 с блоком защит STR 68 U]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93725.html#p93725</link>
			<description><![CDATA[<p>нагрузка в пределах 350-500А</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vigo)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 13:03:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93725.html#p93725</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: неисправности автомата 0,4кВ Masterpact 1600 с блоком защит STR 68 U]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93710.html#p93710</link>
			<description><![CDATA[<p>А нагрузка у вас обычно ампер 100 - 200?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zloi)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 08:37:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93710.html#p93710</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[неисправности автомата 0,4кВ Masterpact 1600 с блоком защит STR 68 U]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93707.html#p93707</link>
			<description><![CDATA[<p>самопроизвольное отключение автомата по МТЗ. зарегистрированный ток на нем 3900А. проверка изоляции секции шин и отходящих фидеров ни к чему не привела(((. где искать &quot;собаку&quot;?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vigo)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 07:10:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93707.html#p93707</guid>
		</item>