<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Требования к шкафам ЦС]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7070-trebovaniya-k-shkafam-tss.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7070.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Требования к шкафам ЦС».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2015 06:35:53 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Требования к шкафам ЦС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93853.html#p93853</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alexej p. пишет:</cite><blockquote><p>Чем вас не устраивает металлическая дверь со смотровым окном как в ШЭ2607 130?</p></blockquote></div><p>вот кто то захотел такой чудо шкаф, не знаю чем они руководствовались</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Apostol)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 06:35:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93853.html#p93853</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Требования к шкафам ЦС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93851.html#p93851</link>
			<description><![CDATA[<p>В НТП немного есть немного требований, почитайте, может пригодится.<br />7.7.4 При отсутствии АСУ ТП:<br />- центральная аварийно-предупредительная звуковая и световая сигнализация, обеспечивающая привлечение внимания персонала.<br />7.8 При отсутствии ОПУ устройство центральной сигнализации устанавливается в РУ 6, 10 кВ, а сигналы предупредительной и аварийной сигнализации выводятся к дежурному на дом, при его отсутствии - на ДП РЭС и ПЭС.</p><p>А ревун куда бы не поставили- лишь бы слышно было.</p><p>7.7.3 При наличии АСУ ТП: <br />- резервная (в минимальном объеме) - центральная звуковая и обобщенная световая сигнализация, обеспечивающая привлечение внимания персонала при выводе из работы или неисправности АРМа диспетчера.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (asidnenko)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 06:24:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93851.html#p93851</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Требования к шкафам ЦС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93848.html#p93848</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Apostol пишет:</cite><blockquote><p>Это я все просмотрел, разобрался. Интересуют именно требования, обязательна ли установка ревунов на двери шкафа? Возможно ли их установка на внутренней панели, а дверь шкафа сделать полностью стеклянной?</p></blockquote></div><p>На мой взгляд таких требований нет, но могут задать вопрос а зачем спрятали за дверь, ведь звук приглушается .Чем вас не устраивает металлическая дверь со смотровым окном как в ШЭ2607 130?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alexej p.)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 06:14:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93848.html#p93848</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Требования к шкафам ЦС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93847.html#p93847</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alexej p. пишет:</cite><blockquote><p>Посмотрите схемы типового шкафа</p></blockquote></div><p>Это я все просмотрел, разобрался. Интересуют именно требования, обязательна ли установка ревунов на двери шкафа? Возможно ли их установка на внутренней панели, а дверь шкафа сделать полностью стеклянной?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Apostol)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 06:01:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93847.html#p93847</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Требования к шкафам ЦС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93844.html#p93844</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Apostol пишет:</cite><blockquote><p>Есть ли какие нибудь требования к шкафам ЦС у ФСК? Интересует конкретно об установке звуковых оповещателей</p></blockquote></div><p>Посмотрите схемы типового шкафа Сириус ЦС Радиус-Автоматики или типовой шкаф ШЭ2607 130 Экра, они довольно широко используются на объектах ФСК. Если нужно могу выложить схемы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alexej p.)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 05:44:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93844.html#p93844</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Требования к шкафам ЦС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93842.html#p93842</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть ли какие нибудь требования к шкафам ЦС у ФСК? Интересует конкретно об установке звуковых оповещателей</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Apostol)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 05:33:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93842.html#p93842</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>