		<item>
			<title><![CDATA[Re: АВР для одной секции.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post95849.html#p95849</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>l_yuriy пишет:</cite><blockquote><p>Имеется одна секция 10 кВ с двумя вводными выключателями, основным и резервным (без секционного). Какое микропроцессорное устройство можно установить на такую первичную схему? Желательно &quot;РЗА СИСТЕМЗ&quot;.</p><p>p.s. Все, что встречались предназначены для работы с тремя выключателями - двумя вводами и секционным.</p></blockquote></div><p>А какая разница для терминала РЗА есть секционник или нет? Любой абсолютно, ЗМн сделайте на ТН, переключение на резервный ввод по логике АВР, в чем проблема?<br />Для абсолютно всех производителей принципы одни - че торы, че сириусы, че экровские, че аббшные, че микомы, че сепамы.<br />Чем Вам нравится РЗА СИСТЕМЗ? В ФСК не аттестованы, опыта эксплуатации нет, сервисных центров нет.<br />Непонятная логика</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pigeneshev)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 07:17:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post95849.html#p95849</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АВР для одной секции.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post95836.html#p95836</link>
			<description><![CDATA[<p>По поводу РЗА системз ничего сказать не могу, не применял раньше. Но подобные схемы на SPAC ныне ТОРы, на REF, на микомах видел не раз. Как правило терминал на секционный выключатель подходит и для ввода резервного питания(SPAC), а в случае REF можно одинаковые использовать терминалы в рабочем и резервном вводах.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (RUSSSYA)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 03:56:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post95836.html#p95836</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[АВР для одной секции.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post95827.html#p95827</link>
			<description><![CDATA[<p>Имеется одна секция 10 кВ с двумя вводными выключателями, основным и резервным (без секционного). Какое микропроцессорное устройство можно установить на такую первичную схему? Желательно &quot;РЗА СИСТЕМЗ&quot;.</p><p>p.s. Все, что встречались предназначены для работы с тремя выключателями - двумя вводами и секционным.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (l_yuriy)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 18:51:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post95827.html#p95827</guid>