		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Главная схема распределения ЩПТ (эксплуатация)]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7448-glavnaya-skhema-raspredeleniya-shchpt-ekspluatatsiya.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7448.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Главная схема распределения ЩПТ (эксплуатация)».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2016 12:53:05 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Главная схема распределения ЩПТ (эксплуатация)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post99041.html#p99041</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kostyl пишет:</cite><blockquote><p> ?<br />Это кто такие ?<br />Вопрос:- при замыкании на &quot;землю&quot; в СОПТ, каков порядок поиска повреждения ? с чего все начинается по нормальному, с подачи аварийной заявки ? ее разрешения ? прекращения всех работ на ПС ?<br />1. Приступают к поиску &quot;земли&quot; - оперативники ? <br />2. ...потом к ним подключаются ремонтники, если &quot;земля&quot; подтвердилась в силовых цепях СОПТ ?<br />3. ...и на конец в последнюю очередь, подключается релейный персонал, если &quot;земля&quot; подтвердилась в конечных цепях (оперативных цепях управления и защит) ?<br />Все верно!?</p></blockquote></div><p>Это цех ТАИ на станциях - по нашему связисты и АСУ-шники;<br />Земля определяется устройством контроля изоляции, при отсутствии оного опробованием поочередного отклчюения. Как понимаю учавствую при этом и оперативники и релейщики. Вопрос по устранению - пробрасыают кабель служба ПС, релейщики налаживают - везде.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-04-13 15:53:05</em></p><div class="quotebox"><cite>EvgenL пишет:</cite><blockquote><p>По опыту кто везет на том и едут.Был опыт проверки и ремонта приводов выключателей службой РЗАИ, ну как вы же последние идете и проверяете. Также кто будет считать собственно ТКЗ, им же расстановку делать и противопожарку. Что у кого то по другому?</p></blockquote></div><p>Все намешано как то. ТКЗ считает проектная организация - пересчитывает и согласовывает СО.<br />Проуш сформулируйте человечески вопрос.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pigeneshev)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 12:53:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99041.html#p99041</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Главная схема распределения ЩПТ (эксплуатация)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post98759.html#p98759</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kostyl пишет:</cite><blockquote><p>Служба ПС или служба РЗА ?</p></blockquote></div><p>По опыту кто везет на том и едут.Был опыт проверки и ремонта приводов выключателей службой РЗАИ, ну как вы же последние идете и проверяете. Также кто будет считать собственно ТКЗ, им же расстановку делать и противопожарку. Что у кого то по другому?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (EvgenL)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 11:48:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98759.html#p98759</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Главная схема распределения ЩПТ (эксплуатация)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post98751.html#p98751</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>ЦТАИшниками,</p></blockquote></div><p> ?<br />Это кто такие ?<br />Вопрос:- при замыкании на &quot;землю&quot; в СОПТ, каков порядок поиска повреждения ? с чего все начинается по нормальному, с подачи аварийной заявки ? ее разрешения ? прекращения всех работ на ПС ?<br />1. Приступают к поиску &quot;земли&quot; - оперативники ? <br />2. ...потом к ним подключаются ремонтники, если &quot;земля&quot; подтвердилась в силовых цепях СОПТ ?<br />3. ...и на конец в последнюю очередь, подключается релейный персонал, если &quot;земля&quot; подтвердилась в конечных цепях (оперативных цепях управления и защит) ?<br />Все верно!?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kostyl)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 04:56:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98751.html#p98751</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Главная схема распределения ЩПТ (эксплуатация)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post98586.html#p98586</link>
			<description><![CDATA[<p>ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ<br />РД 153-34.0-04.418-98</p><p>&quot;5.7.18. При техническом обслуживании системы оперативного постоянного, выпрямленного и переменного тока, устройств аварийной и предупредительной сигнализации:<br />а) местная служба РЗАИ (ЭТЛ) обслуживает автоматические регуляторы напряжения аккумуляторных батарей; систему управления подзарядных устройств; автоматические выключатели обратного тока; шкафы управления оперативного тока (кроме собственно аккумуляторной батареи); устройства контроля изоляции постоянного оперативного тока; шинки оперативного тока цепей управления, РЗА и сигнализации; блоки питания устройств РЗА и управления от цепей переменного тока и напряжения измерительных трансформаторов тока и напряжения или трансформаторов собственных нужд (БПТ, БПН, блоки питания и заряда конденсаторов в сочетании с батареями конденсаторов и т.п.); устройства аварийной и предупредительной сигнализации на ГЩУ, ЦЩУ, БЩУ; цепи и аппаратуру центральной сигнализации, находящуюся на щитах управления и в помещениях релейных щитов; цепи сигнализации положения выключателей высокого напряжения, автоматических выключателей; цепи сигнализации работы АВР; производит отыскание и устранение места замыкания на землю в оперативных цепях, цепях сигнализации и блокировки (в случае, если оперативный персонал установил, что замыкание - в этих цепях);<br />б) служба подстанций (участок ремонта электроцеха) обслуживает аккумуляторные батареи, элементные коммутаторы, шунтовые реостаты, силовые цепи зарядных и подзарядных устройств, устройства заряда и подзаряда (к обслуживанию релейной аппаратуры и устройств автоматики регулирования может привлекаться МС РЗАИ, ЭТЛ) выпрямительные устройства для питания цепей электромагнитов включения масляных выключателей с оперативным переменным током; производит отыскание и устранение мест замыканий на землю в силовых цепях постоянного тока; обслуживает цепи, питающие от шинок оперативного тока устройства тепловой автоматики, тепловые контрольно-измерительные приборы бойлерных, насосных водоснабжения и пр. (от щита постоянного тока до первой панели, обслуживаемой ЦТАИ, а также от шинки оперативного контура БЩУ со спусками до автоматического выключателя или предохранителя);<br />в) оперативный персонал производит отыскание поврежденного участка или присоединения при замыканиях на землю в цепях постоянного тока.&quot;</p><p>Легитимность положения вызывает сомнения, потому я в свое время, устав &quot;бодаться&quot; с ремонтниками и ЦТАИшниками, на основании этого документа сделал местное положение, утвердил у ГИ и снял много проблем...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (GRadFar)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 05:43:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98586.html#p98586</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Главная схема распределения ЩПТ (эксплуатация)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post98542.html#p98542</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pigeneshev пишет:</cite><blockquote><p>Неясно, с чем связан вопрос.</p></blockquote></div><p> С тем что служба ПС пытается &quot;перекинуть&quot; ответственность на службу РЗА по вопросу &quot;О составлении главной схемы ЩПТ&quot; для эксплуатации. Тогда другой вопрос, - кто должен принимать из наладки в эксплуатацию силовую часть СОПТ (ШОЛы, ШРОТы, коммутацию силовых цепей и т.д. вплоть до потребителей) ? Служба ПС или служба РЗА ?<br />Какие питающие кабели оперативного постоянного тока считаются силовыми, а какие уже относятся к вторичной коммутации (на границе сечения 10мм кв. ?) ? Все эти &quot;моменты&quot; регламентированы ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kostyl)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 07:54:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98542.html#p98542</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Главная схема распределения ЩПТ (эксплуатация)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post98539.html#p98539</link>
			<description><![CDATA[<p>Неясно, с чем связан вопрос.<br />Отвечает тот, кто принимал схему в эксплуатацию - это могут быть разные люди и должности (от начальников участка, ЭТЛ, цехов, ГИ - у всех все по разному)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pigeneshev)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 06:57:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98539.html#p98539</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Главная схема распределения ЩПТ (эксплуатация)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post98510.html#p98510</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, Уважаемые Специалисты, - кто отвечает за правильность и соответствие чертежа, фактической компановке распределения потребителей оперативного постоянного тока на объекте, т.е. за испольнительную главную схему распределения и генерации ЩПТ щита постоянного тока (или системы оперативного постоянного тока СОПТ) и самое главное, какие должностные лица должны ставить свою подпись в штампе главного документа по эксплуатации ЩПТ на действующих подстанциях ? какая служба прежде всего ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kostyl)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 14:28:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98510.html#p98510</guid>
		</item>