		<item>
			<title><![CDATA[Re: Высоковольтные испытания оборудования]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post99227.html#p99227</link>
			<description><![CDATA[<p>См.п.п.1.3.10-11, 1.16.11-12 ПТЭЭП.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bolik)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 04:52:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99227.html#p99227</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Высоковольтные испытания оборудования]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post99224.html#p99224</link>
			<description><![CDATA[<p>Требование правил - в помещениях, передаваемых под наладку, должны быть закончены отделочные работы. Объекты могут вводиться в эксплуатацию не целиком, а частями. Этими частями они сдаются рабочим комиссиям, в том числе и РТН.<br />Хороший есть документ &quot;Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях&quot;. Только строителям он не нравится.<br />К Вашему случаю он может и не относится, но там есть ссылки на все случаи жизни.<br />И еще. Документ РосТехНадзора &quot;Порядок организации работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок&quot;. Согласно порядку, если после получения разрешения электроустановка в течении 3-х месяцев не будет присоединена к сети, то разрешение получается заново.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Novik)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 01:12:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99224.html#p99224</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Высоковольтные испытания оборудования]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post99219.html#p99219</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот и я никаких конкретных сроков не нашёл. Однако, нет никакого желания проводить ВВ испытания до окончания &quot;стройки&quot; в помещении ТП. Факт установки первичного оборудования в помещение, где крыша улетает как вагончик Элли - уже ненормальный. Поэтому хотелось иметь какую-то основу, на которую можно опираться во время отказа от продолжения дальнейших телодвижений.<br />Ещё раз спасибо за помощь!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ignatt)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 15:27:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99219.html#p99219</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Высоковольтные испытания оборудования]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post99218.html#p99218</link>
			<description><![CDATA[<p>Смотрю РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытания электрооборудования. На эту тему ничего не вижу. и вряд ли какие еще документы на эту тему действительны.<br />Сроки ввода объекта в течение нескольких месяцев - естественное событие. А испытание изоляции основного оборудования до установки его на место и основных работ но наладке РЗА - так в порядке вещей. У нас в наладочной практике (правда, ушел из наладки лет 25 назад) была система: не ввели объект в течение года - повторная наладка. Но за счет заказчика. Сейчас такое вряд ли пойдет.<br />Но если есть некоторые основания в исправности оборудования (разбито масломерное стекло или воздушный фильтр на маслонаполненном оборудовании) - все основания для повторных испытаний.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 15:18:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99218.html#p99218</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Высоковольтные испытания оборудования]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post99215.html#p99215</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! возникла необходимость проведения высоковольтных испытаний оборудования (трансформатор, кабель, КСО), однако сроки пуска объекта достаточно размыты. В силу незавершённости строительных работ в отдельных помещениях, есть вероятность включения через месяц-два-три-четыре. Может ли кто-нибудь подсказать ссылку на документ, если такой имеется, где указаны сроки действия протоколов по ВВ испытаниям до постановки оборудования под напряжение, т.е. в случае не включения до определённого срока необходимо заново проводить все испытания?<br />Спасибо</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ignatt)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 14:39:28 +0000</pubDate>