		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7789-transformator-napryazheniya-namit10.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7789.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Трансформатор напряжения НАМИТ-10.».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2016 19:05:54 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post103953.html#p103953</link>
			<description><![CDATA[<p>Нет опыта его эксплуатации, поэтому скажу навскидку. Например, при зацикливании защиты. Это явление постоянного шунтирования дешунтирования ТНП, когда сам процесс коммутации ТНП возбуждает феррорезонанс. Тогда разумнее просто вывести защиту.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (matu)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 19:05:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post103953.html#p103953</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post103878.html#p103878</link>
			<description><![CDATA[<p>В каких случаях нужно вводить такой режим? Это для оперативного персонала пишем инструкцию.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (serhyo)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 11:04:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post103878.html#p103878</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post103863.html#p103863</link>
			<description><![CDATA[<p>Это ручной режим для шунтирования ТНП. По сути его замыкание выводит защиту.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (matu)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 19:25:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post103863.html#p103863</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post103860.html#p103860</link>
			<description><![CDATA[<p>Наличие переключателя SA в схеме. Если при появлении земли вторичная обмотка ТНП автоматически дешунтируется контактами KL, для чего нужен переключатель?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (serhyo)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 16:46:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post103860.html#p103860</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post103835.html#p103835</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот тут посмотрите <a href="http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/13.php">http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/13.php</a> <br />Что именно интересует?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (matu)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 19:25:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post103835.html#p103835</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post103832.html#p103832</link>
			<description><![CDATA[<p>Требуется информация по трансформатору напряжения НАМИТ-10.&nbsp; В интернете почти никакой иформации. Поделитесь, кто может.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (serhyo)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 18:31:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post103832.html#p103832</guid>
		</item>