<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ретом 30 КА для проверки характеристик срабатывания автом-ких выкючате]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7882-retom-30-ka-dlya-proverki-kharakteristik-srabatyvaniya-avtomkikh-vykyuchate.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7882.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ретом 30 КА для проверки характеристик срабатывания автом-ких выкючате».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2018 09:11:06 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ретом 30 КА для проверки характеристик срабатывания автом-ких выкючате]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post121696.html#p121696</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую!<br />Возможно ли измерение угла между I1 и I2 в режиме ТТ на Ретом-30КА?<br />Снимается вопрос,на сайте видио нашел</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorp)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 09:11:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post121696.html#p121696</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ретом 30 КА для проверки характеристик срабатывания автом-ких выкючате]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post107377.html#p107377</link>
			<description><![CDATA[<p>Электромагнитная система для выдачи токов такой величины и такой мощности значительно отличается от системы устройств типа РЕТОМ-21. Перед каждым запуском необходимо подготовить систему установки, и на это требуется время. Подобные сложности связаны как с особенностями физических процессов, так и с уровнем развития технологий. В РЕТОМ-30кА применяются самые современные электронные компоненты. Тем не менее, реализовать импульсное приращение сигнала на данный момент не представляется возможным. <br />Подобные сложности возникают только при проверке быстродействующих выключателей. Это описано в руководстве по эксплуатации, которое поставляется вместе с устройством, а так же находится в свободном доступе на сайте. При проверке выключателей, время срабатывания которых составляет более 20 мс, никаких сложностей не возникает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (efremoviv)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 13:59:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post107377.html#p107377</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ретом 30 КА для проверки характеристик срабатывания автом-ких выкючате]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post107350.html#p107350</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>efremoviv пишет:</cite><blockquote><p>2.    Путём последовательного приближения в режиме «РАБОТА» найти ток срабатывания (по аналогии с тем, как Вы делали на видео с РЕТОМ-21) и убедиться, что он действительно составляет около 630А.</p></blockquote></div><p> А если бы Вы сделали подачу тока нарастающими импульсами, то не пришлось бы делать </p><div class="quotebox"><cite>efremoviv пишет:</cite><blockquote><p> Путём последовательного приближения в режиме «РАБОТА» найти ток срабатывания</p></blockquote></div><p> Установка стоит около миллиона наших денег, а инженер должен делать проверку путем &quot;последовательного приближения&quot;. Слов просто нет, одни только пи-пи-пии</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Андрей)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 05:04:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post107350.html#p107350</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ретом 30 КА для проверки характеристик срабатывания автом-ких выкючате]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post107292.html#p107292</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! <br />Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. <br />Мы проведем детальный анализ и сообщим Вам о результатах.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-10-31 18:29:22</em></p><p>Согласно пункту 6.3.4 руководства по эксплуатации РЕТОМ-30КА, проверку быстродействующих выключателей (с временем срабатывания менее 20 мс) фиксацию тока и времени срабатывания необходимо производить по изменению состояния входа К2. На всех фотографиях и видео, присланных Вами, вход К2 не был задействован. <br />Также согласно тому же пункту 6.3.4 величина отображаемого тока в режиме «Установка тока» при проверке быстродействующих выключателей может быть в несколько раз меньше тока, отключившего автоматический выключатель. <br />Мы рекомендуем следующее:<br />1.&nbsp; &nbsp; Собрать схему с фиксацией по входу К2;<br />2.&nbsp; &nbsp; Путём последовательного приближения в режиме «РАБОТА» найти ток срабатывания (по аналогии с тем, как Вы делали на видео с РЕТОМ-21) и убедиться, что он действительно составляет около 630А.&nbsp; В ходе данного опыта Вы будете точно знать приращение токов по ступеням «Грубо» и «Точно» для собранной схемы и сможете выставлять токи, без использования режима «Установка тока».<br />Мы провели испытания трёх автоматических выключателей аналогичного номинала установкой РЕТОМ-30КА, и они прошли успешно. <br />В подобных случаях, чтобы развеять подозрения на погрешности прибора необходимо исключить автоматический выключатель из цепи тока, и на закоротке контролировать соответствие измерений в режимах «Установка тока» и «Работа».<br />При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь в сервисную службу НПП «Динамика», наши специалисты всегда готовы помочь.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (efremoviv)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 14:29:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post107292.html#p107292</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ретом 30 КА для проверки характеристик срабатывания автом-ких выкючате]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post106016.html#p106016</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую дорогие коллеги и друзья! Попал на проект где много оборудования 0,4 в том числе и АВ. Лаборатория молодая, оборудование всё новое и современное, как говорится &quot;не экономили&quot;.&nbsp; так вот, столкнулся я с аппаратом ретом 30 КА и прогрузкой АВ, и скажу я вам, что современные автоматы не уступают по сложности некоторым устройствам РЗА. Тут и характеристики срабатывания, и специальные схемы проверок... так вот, штука хоть и тяжелая но простая и в использовании удобная.&nbsp; НО нашлось одно НО! Пошел большой брак автоматов номиналом ниже 63 ампер. И тут профпривычка &quot;разобраться&quot; выявила что ретом 30 КА бракует автоматы с &quot;высоким&quot; внутренним сопротивлением. Тем более схема проверки от завода изготовителя с перемычкой по двум полюсам. Проверили те же АВ на омикроновском оборудовании, брака нет. Тогда притащили два бублика РЕТ 3000, намотали на них провод до 40 В с ДТ Роговского и дело пошло, брака нет. Стал разбираться почему так не правильно измеряет ретом 30 КА и выявил следущие проблемы: <br />1. в том что 30 КА указывает не верные токи срабатывания А/В низкого номинала с большим оммическим сопротивлением.<br />2. есть возможность вывести из строя аппарат выдавая ток больше времени ограничения согласно таблице схем. <br />первая проблема возникла из за измерения токов не в выходных цепях где проходит реальный ток через АВ, а во вторичных, с учетом Кт блоков и схемы и решение как бы простое: заставить аппарат&nbsp; на програмном уровне измерять первичные токи ДТ Роговского. но Для Динамики это оказалось неподсильной задачей.<br />вторая проблема тоже решается просто, программно ввести ограничения по времени выдачи токов соответствующей схеме. дело в том что ретом 30 КА 30 килоампер выдать может, но не дольше 0,5 секунд... при этом этот прогрузочник стоит лям рублей. в общем от динамики не ответа не привета, только: обновите прошивочку (она и так была последняя а может и единственная), попробуйте другую схему собрать и тд.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PNF@KEM)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 02:08:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post106016.html#p106016</guid>