		<item>
			<title><![CDATA[Re: Micom P-437]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post115565.html#p115565</link>
			<description><![CDATA[<p>Ок, спасибо</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (IronMan)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 02:34:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115565.html#p115565</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Micom P-437]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post115547.html#p115547</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>IronMan</strong>, еще такой момент:</p><p>&quot;Для того, чтобы иметь НТЗНП и телеускорение НТЗНП (ОКЗАМ плюс СРОК),измерительные органы которых работали бы независимо от вторичных цепей<br />напряжения, подключенных к обмотке ТН, собранной в звезду, теперь может использоваться измереное напряжение от цепей разомкнутого треугольника. Если для этого используется отдельный входной ТН терминала, то функция ОКЗАМ больше не блокируется при неисправности цепей ТН звезды (038.023 КЦИ<br />Неиспр.цепей U = условие «Да»). Для блокирования функции ОКЗАМ при неисправности цепей напряжения разомкнутого треугольника следует использовать<br />сигнал «ОСНФ Откл.ав-та 3Uo ВНЕШН».&quot;<br />Но это касается только ОКЗАМ,где есть возможность выбирать 3U0 вычисл./расчетн,у МТН такой возможности нет</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorp)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 06:13:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115547.html#p115547</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Micom P-437]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post115545.html#p115545</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>Если Мне Не Изменяет Память <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p></blockquote></div><p><img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (IronMan)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 03:36:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115545.html#p115545</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Micom P-437]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post115544.html#p115544</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>IronMan пишет:</cite><blockquote><p>Что такое ЕМНИП, не нашел расшифровку?</p></blockquote></div><p>Если Мне Не Изменяет Память <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorp)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 03:29:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115544.html#p115544</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Micom P-437]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post115543.html#p115543</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>ЕМНИП, блокируются если сработал КЦИ(контроль предохранителей).<br />Если блокировка осуществляется по оптовходу(например&nbsp; Бл.напр. t3Iо&gt; ВНЕШН) ,ступень становится ненаправленной.<br />А в связи с чем вопрос?</p></blockquote></div><p>В местной инструкции написано, что ступени блокируются, в инструкции ОДУ - становятся ненаправленные. Ищу истину) Что такое ЕМНИП, не нашел расшифровку? То что ступени МТ<strong>И</strong>Н блокируются или становятся ненаправленные, я нашел.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (IronMan)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 03:11:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115543.html#p115543</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Micom P-437]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post115531.html#p115531</link>
			<description><![CDATA[<p>ЕМНИП, блокируются если сработал КЦИ(контроль предохранителей).<br />Если блокировка осуществляется по оптовходу(например&nbsp; Бл.напр. t3Iо&gt; ВНЕШН) ,ступень становится ненаправленной.<br />А в связи с чем вопрос?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorp)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 16:54:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115531.html#p115531</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Micom P-437]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post115516.html#p115516</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Не могу найти в уставках и РЭ информацию, как ведут себя направленные ступени МТН: t3Io при неисправности цепей напряжения - блокируются или становятся ненаправленные? Подскажите, кто знает) Версия терминала 610.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (IronMan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 09:26:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115516.html#p115516</guid>
		</item>