Подскажите, может кто сталкивался.
По 103 подцепил к АСУ ТП Арева терминал резервных защит ЭКРА.
8 E 1. На первый порт контроллера. 485 КИПф. На шлейфе 2 устройства. Экра резервные защиты и экра ДФЗ. Согласующий резитр 120 Ом стоит в последней TTL во втором порту( Без него связь теряется сразу же) .
Все вроде как хорошо, но периодически отваливается, и тут же конектица вновь.
В Экре включил спонтанные события, Галочки на их отправления проставил. Общий опрос 103 тоже галки проставил. Короткие ответы включил.
скорости одинаковые 19200.
Он пока видит нормально общается, даже сигналы приходят нужные. Но как только отваливается все тревоги вываливаются снова.
Даже не знаю куда уже капать. Завтра попробую кабель бросить по полу, вдруг наводки какие.
Подскажите куда еще копать? Весь мозг сломал вчера. Скорости менял на 9600 и на 34400 вроде частота отвалов меняется.

142 (2015-03-24 20:58:48 отредактировано snezer)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

e.y.nesterov пишет:

Даже не знаю куда уже капать.

сталкивался с тем, что разъём обжат был плохо. а может и другая причина, но как вариант....

Надо понимать всю глубину наших глубин!

143

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Что используете для опроса? Сервер, сервер портов, пром ПК?

144

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Я бы сначала проверил "правильность" интерфейса RS485. Зависимости от наличия (отсутвия) согласующего резистора 120 ом в общем случае быть не должно, а если наблюдается, то это свидетельствует о кривости интерфейса со стороны контроллера. В свое время натыкались на подобные симптомы неустойчивой связи АСУ со сторонними терминалами. Как нам объясняли, что кроме требуемых основных электрических параметров RS485 (Uxx>0.2В и Iкз>2мА) существует время переключения с приема на передачу и если оно большое, то возникает коллизия, когда на терминал ответил, а АСУ не успела переключиться на прием. Другими словами, терминал слишком быстро отвечает и АСУ пропускает начало ответа от терминала. Время ответа не постоянно, поэтому связь переодически пропадает.
К сожалению, ни каких настроек по времени переключения канала связи ни в контроллере, ни в терминале нет, поэтому поступили тупо - со стороны контроллера превратили полудуплексный (2х проводный RS485) в дуплексный RS232 установкой промежуточного преобразователя RS485/RS232 (кажется MOXA). Тем самым ушли от необходимости переключаения канала связи с передачи на прием и обратно на стороне контроллера. А согласующий резистор больше нужен для больших скоростей и длинных линий связи, мы его не ставили, хотя и с ним работает нормально.

145 (2015-03-26 06:12:04 отредактировано e.y.nesterov)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

сталкивался с тем, что разъём обжат был плохо. а может и другая причина, но как вариант....

Бросили кабель по полу, результат не поменялся. На всякий случай все переобжали ICQ/ab:) тож не помогло.

Что используете для опроса? Сервер, сервер портов, пром ПК?

C264 спрашивает экру ICQ/ab:)

Я бы сначала проверил "правильность" интерфейса RS485....

попробую, вроде где то валялся преобразователь. Но все говорят сто с экрой никаких проблем не было.
Резистор - как только выдераешь, связь падает на глухо ICQ/ab:).
Ребят знакомых спрашивал кто с Аревой работает, тоже говорят с экрой проблем не наблюдали. В базах рабоих посмотрел - 103 по дефалту настройки стоят.

Вчера еще подключили 2 экры. Другая линяя. Схема та же. Симптомы те же. Контроллеры разные. каналы разные. Походу что то все таки в настройках.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

146 (2015-03-26 08:54:46 отредактировано Mendosa)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

e.y.nesterov пишет:

Бросили кабель по полу, результат не поменялся. На всякий случай все переобжали ICQ/ab:) тож не помогло.

C264 спрашивает экру ICQ/ab:)

попробую, вроде где то валялся преобразователь. Но все говорят сто с экрой никаких проблем не было.
Резистор - как только выдераешь, связь падает на глухо ICQ/ab:).
Ребят знакомых спрашивал кто с Аревой работает, тоже говорят с экрой проблем не наблюдали. В базах рабоих посмотрел - 103 по дефалту настройки стоят.

Вчера еще подключили 2 экры. Другая линяя. Схема та же. Симптомы те же. Контроллеры разные. каналы разные. Походу что то все таки в настройках.

С какой частотой отваливается? ставите резистор путем установки переключателя на TTL преобразователе или внешний резистор? попробуйте поставить резистор и со стороны C264
У нас был такой случай, заменили сервер портов ruggedcom RS416 на моху и все заработало.  НО там скорее всего дело было в ПО руггедкома

147 (2015-03-29 15:00:11 отредактировано Chris)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

По опыту стабильность связи с264-экра зависит от серии поставки терминалов и корректности подключения.

Пожалуйста приведите схему подключения.

e.y.nesterov пишет:

попробую, вроде где-то валялся преобразователь

Удалось?
Я бы начал с подключения к сом интерфейсам через ecu, затем через моха.
Затем снял бы трейс в момент разрыва связи.
К экрам иногда прилагается т.н. "Вилка согласующая." Установлена ли она?

148 (2015-04-01 21:37:21 отредактировано e.y.nesterov)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Mendosa пишет:

С какой частотой отваливается? ставите резистор путем установки переключателя на TTL преобразователе или внешний резистор? попробуйте поставить резистор и со стороны C264
У нас был такой случай, заменили сервер портов ruggedcom RS416 на моху и все заработало.  НО там скорее всего дело было в ПО руггедкома

Блин я отвечал, но видимо инет не протянул.
Отваливаются с произвольной частотой. Никак не могу понять от чего зависит. иногда час стоит. иногда за 10 минут 3-4 раза отваливается.
И так, Резистор со стороны с264 ставишь, связь стабильная только с 1 из 2х стройств и ничего не принимает. ICQ/ab:) не знаю чем это помогло, но попробовал.

Удалось?
Я бы начал с подключения к сом интерфейсам через ecu, затем через моха.
Затем снял бы трейс в момент разрыва связи.
К экрам иногда прилагается т.н. "Вилка согласующая." Установлена ли она?

https://drive.google.com/file/d/0B20rhQ … sp=sharing схему подключения. Панель 7ТМ и 8ТМ

1) Не знаю что вы имеете в виду под согласующей вилкол но там в TTL два разьема под RJ45 в нижний разъем последнего устройства вставлен RJ45  штекер с обжатым внутри 120 Ом резистром.
2) Вчера наконец нашел в мануалах логин и пароль к телнету снял трэйс. Похоже что экра не отвечает на запрос. контроллер ждет 5 секунд, повторяет его. а Экра отвечает "5E" и так несколько раз. Потом соединение рвется и поднимается заново с общим опросом. Там около 6-7 сообщений длиной 21.
Моксу пока не нашел, да и времени не было возиться с ним ))
3) Почему вы предлагаете именно через ECU цеплять?
4) Умеет ли ECU выдавать 485? может правда через нее попробовать. Ну если время будет попробую перевести на человеческий язык чего они там общаются.

149

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Попробуйте поменять местами жилки 1 и 2 со стороны контроллера.
ЕМНИП, у C264 Data+ - линия А, у Д2150 - линия B.

150

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

dominator пишет:

Попробуйте поменять местами жилки 1 и 2 со стороны контроллера.
ЕМНИП, у C264 Data+ - линия А, у Д2150 - линия B.

с этого все началось, если меняешь местами не работает )

151

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

А с подключением к АРМ нет проблем? Что там в качестве RS485/RS232 - Moxa, Д2140?

А кабель, наверняка, FTP?

152

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

e.y.nesterov пишет:

Блин я отвечал, но видимо инет не протянул.
Отваливаются с произвольной частотой. Никак не могу понять от чего зависит. иногда час стоит. иногда за 10 минут 3-4 раза отваливается.
И так, Резистор со стороны с264 ставишь, связь стабильная только с 1 из 2х стройств и ничего не принимает. ICQ/ab:) не знаю чем это помогло, но попробовал.



https://drive.google.com/file/d/0B20rhQ … sp=sharing схему подключения. Панель 7ТМ и 8ТМ

1) Не знаю что вы имеете в виду под согласующей вилкол но там в TTL два разьема под RJ45 в нижний разъем последнего устройства вставлен RJ45  штекер с обжатым внутри 120 Ом резистром.
2) Вчера наконец нашел в мануалах логин и пароль к телнету снял трэйс. Похоже что экра не отвечает на запрос. контроллер ждет 5 секунд, повторяет его. а Экра отвечает "5E" и так несколько раз. Потом соединение рвется и поднимается заново с общим опросом. Там около 6-7 сообщений длиной 21.
Моксу пока не нашел, да и времени не было возиться с ним ))
3) Почему вы предлагаете именно через ECU цеплять?
4) Умеет ли ECU выдавать 485? может правда через нее попробовать. Ну если время будет попробую перевести на человеческий язык чего они там общаются.


Для начала отбросьте 13 контакт от bcu. После этого напишите пожалуйста помогло или нет.

153 (2015-04-03 05:39:13 отредактировано e.y.nesterov)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

dominator пишет:

А с подключением к АРМ нет проблем? Что там в качестве RS485/RS232 - Moxa, Д2140?

А кабель, наверняка, FTP?

Кабель Кип-ф  . 2х парный.  используется одна пара.
С армом нормальная связь на 115200 Экра смс нормально видит и работает со стороны экры д2140. Со стороны арма какой то преобразователь был, какой не помню. Что то типа моха вроде. Завтра гляну.

154

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Кстати, да, лишняя земля со стороны контроллера. Типовая схема подключения Д2150 в приложении.

Можно еще попробовать подключить эту моксу к порту RS-232 на плате CPU (слот B), куда ECU обычно подключается.

Post's attachments

Подключение A53.pdf 298.4 Кб, 19 скачиваний с 2015-04-02 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

155

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Здравствуйте.  Есть два межкольцевых шлюза GTW (кольцо 6, 10 и 35 кВ). Один IECGTW1m-основной другой IECGTW2R-резервный. Участились случаи самопроизвольного закрытия ПО "PACIS GTW" и "SMT kernel" на резервном шлюзе. Основной шлюз работает стабильно. Посоветуйте пожалуйста как найти причину неисправности в данной ситуации?

Post's attachments

1.JPG 304.71 Кб, файл не был скачан. 

9.JPG 309.42 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

156

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Есть тут кто живой? Или я уже диггер?

Есть пара вопросов по Pacis:
1) При добавлении объекта в конфу из шаблона - все объекты за исключением корневого (якорного) объекта шаблона добавляются во "временные" области. Есть ли возможность массово переносить объекты по их законным местам (Например, есть шаблон с большим количеством сигналов - измеряется десятками - и у каждого есть привязка к 104-протоколу на шлюзе - надо массово переносить все эти сигналы в маппинг на шлюзе, а не тыкать в каждый и выбирать меню "перенести"?).

2) Есть ли возможность получать данные в систему pacis по 104-протоколу через ethernet?

157

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Yacudzer пишет:

2) Есть ли возможность получать данные в систему pacis по 104-протоколу через ethernet?

Неа, возможность интеграции оборудования по МЭК 104 отсутствует, только через шлюз.

158 (2015-06-03 23:55:27 отредактировано Yacudzer)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

dominator пишет:

Неа, возможность интеграции оборудования по МЭК 104 отсутствует, только через шлюз.

Ну а через шлюз реально настроить получение данных?

И еще. В SCE выбираем C264, добавляем С26х SCADA prot, в свойствах во вкладке General меняем protocol на 104 - это разве не оно?? Хотя, судя по тому, что привязывать можно только к COM-портам, через ethernet данные получить не выйдет... Хотя зачем там socket IP во вкладке protocol - непонятно...

159

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Контроллер может работать как шлюз ТМ, для этого там МЭК 104. А получать данные по 104 он не может.
Можно поставить шлюзы 104/61850 (калкитек синк), либо 104/Modbus RTU или МЭК 101. Modbus TCP тоже не подойдет.

160

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

dominator пишет:

Контроллер может работать как шлюз ТМ, для этого там МЭК 104. А получать данные по 104 он не может.
Можно поставить шлюзы 104/61850 (калкитек синк), либо 104/Modbus RTU или МЭК 101. Modbus TCP тоже не подойдет.

Получается, что через из внешних систем получать данные по 104 вообще никак нельзя (даже через шлюз) и надо использовать сторонние железки?