Тема: Ретометр М2 и 5-я гармоника
Ввели в работу новую ячейку с ВЛ-6 кВ, пошла нагрузка, нужно проверить правильность подключения счетчика.
Инженер с объекта звонит мне и говорит, что векторка "не снимается", углы какие-то левые, и иногда меняют направление чуть не на 180 градусов.
Попробовал на другой ячейке - все в норме, Ретометр исправный.
Попробовал в цепях защиты - тоже ересь какая-то с углами.
Отпрвил его за ноутом снять осциллу с БЗП - ситуация прояснилась, давно таких не видел, какая-то прединфарктная кардиограмма :)
Ретометр М2 "свихнулся" из-за несинусоидального тока.
Нагрузка - буровая вышка, на ней много ЭД постоянного тока с плавным пуском.