Тема: АЧР и ЧАПВ
Добрый день!
Необходимо разработать АЧР и ЧАПВ на ряде ПС 110/6 и 35/6 кВ. Работа в рамках модернизации старых систем АЧР, миграции на новую элементную базу с микропроцессорными устройствами. АЧР/ЧАПВ будет централизованная с установкой микропроцессорных устройств, определяющих частоту (а так же и скорость ее изменения), на ячейках трансформаторов напряжения. Столкнулись с вопросом следующего характера - сигналы АЧР/ЧАПВ можно формировать двумя способами:
И АЧР и ЧАПВ сигналами установленной продолжительности по разным шинкам подстанции (ранее использовали такой способ, на подстанциях построенных в 80-х - 90-х годах, хотя по факту ЧАПВ мало где есть)
По одной шинке, при этом АЧР работает по фронту, ЧАПВ по спаду сигнала (сигнал на шинке удерживается до тех пор, пока не будет пора работать ЧАПВ)
Как это лучше/проще/правильнее делать в свете современных решений и прицелом на использование микропроцессорных терминалов на отходящих присоединениях, подключенных к АЧР?
ps Если для АЧР есть более подходящий раздел, прошу модераторов перенести.