Тема: АЧД и САРН
Добрый день уважаемые коллеги! Интересует на каких электростанциях установлены АЧД и САРН на микропроцессорных устройствах и чье производство? И может ли кто сбросить архитектурный проект по этим системам!
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день уважаемые коллеги! Интересует на каких электростанциях установлены АЧД и САРН на микропроцессорных устройствах и чье производство? И может ли кто сбросить архитектурный проект по этим системам!
А что это за автоматики?
АЧД - автоматика частотного деления?
САРН - система автоматического регулирования напряжения?
И ещё что значит "архитектурный проект"?
АЧД работает при снижении частоты , частоты и напряжения:основной комплекс АЧД оставляет тупиковые ЛЭП в нашем случае и все блоки работают только в тупики, а резервный комплекс при своей работе выделяет только один генератор на СН станции. САРН - система автоматического регулирования напряжения на шинах станции: гоняет реактивку на генераторах через АРВ и с помощью РПН трансформаторов поддерживает определенные уровни напряжения на шинах станции.
Архетектурный проект - это одна из стадий проектирования!!!
По оперативной схеме: ОРУ 110кВ - двойная с обходной связь через АТ с ОРУ 330кВ - полуторная схема соединения. СН станции - одиночное секционирование 6кВ. На 110 4шт блока, на 330 - 2 блока.
АЧД работает при снижении частоты , частоты и напряжения:основной комплекс АЧД оставляет тупиковые ЛЭП в нашем случае и все блоки работают только в тупики, а резервный комплекс при своей работе выделяет только один генератор на СН станции.
А не аналог ли это ЧДА (частотной делительной автоматики)? На моей ТЭЦ, где проработал 10 лет, был алгоритм: при снижении частоты до какого-то уровня давалась команда на разрыв транзитов, ТЭЦ оставалась на разумной тупиковой нагрузке, старая неблочная часть выделялась на питание собственных нужд блоков. Потом появились всякие АР (энергодефицитный район Сочи, потом стал энергоизбыточным). Свои проблемы, свои тараканы.
Что такое САРН, могу только предполагать. В моей сфере обслуживания такого чудовища не припоминаю.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
АЧД работает при снижении частоты , частоты и напряжения:основной комплекс АЧД оставляет тупиковые ЛЭП в нашем случае и все блоки работают только в тупики, а резервный комплекс при своей работе выделяет только один генератор на СН станции. САРН - система автоматического регулирования напряжения на шинах станции: гоняет реактивку на генераторах через АРВ и с помощью РПН трансформаторов поддерживает определенные уровни напряжения на шинах станции.
Архетектурный проект - это одна из стадий проектирования!!!По оперативной схеме: ОРУ 110кВ - двойная с обходной связь через АТ с ОРУ 330кВ - полуторная схема соединения. СН станции - одиночное секционирование 6кВ. На 110 4шт блока, на 330 - 2 блока.
В текущих терминах это ЧДА (частотная делительная автоматика) и ГРАРМ (групповое регулирование активной и реактивной мощности). И если на ГРАРМ вы, возможно, но маловероятно, сможете найти проект архитектуры по ГОСТ 34, то на ЧДА точно не найдете, так как создается не как автоматизированная система,а как часть ПА.
Если ж под архитектурным проектом вы имеете в виду структуру ПТК/системы, то это надо рабочую документацию искать, или, на худой конец, проект. Но схематично, без подробностей, в интернете полно информации.