Re: Феррорезонансные процессы на шинах 10 кВ. электростанции
Рассчитайте пожалуйста, ток небаланса дифзащиты по фазе "В", согласно прикрепленной осциллограмме.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → Феррорезонансные процессы на шинах 10 кВ. электростанции
Рассчитайте пожалуйста, ток небаланса дифзащиты по фазе "В", согласно прикрепленной осциллограмме.
Наверно так
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13768/thumb/p16aiknm2a1etb1eq6d1b12901uhn1.JPG
Наверно так
Т.е. величина тока небаланса 717 А
Похоже на то.Опять "отвалился"?
Похоже на то.Опять "отвалился"?
да опять
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
А это по фазе С,но работала какая то земляная защита
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13784/thumb/p16ait09qautib9lbar157shou5.JPG
А это по фазе С,но работала какая то земляная защита
Это сработала защита от двойных замыканий на землю.
Каким образом переиначил осциллограмму? Вот бы тоже научиться
В папке с установленной S1 Studio(v.3.4.1) есть help по WaveWin,правда на английском
В папке с установленной S1 Studio(v.3.4.1) есть help по WaveWin,правда на английском
Мне бы на русском языке :D
Увы,на русском вряд ли есть.Нужно поэспериментировать:открываешь осц.,жмешь F5,затем вводишь оператор как на картинке
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13799/thumb/p16ajccha918b92jm1kt51gs111022.jpg
Нажать на F5 откроется окно математических преобразований:
делается в виде:
+1/+2/+3/ в таком случае просходит векторное сложение каналов 1, 2, 3.
пишется мат. функция в разделе OPERATOR. в первом столбце наименование канала.
понятно что возможно и умножение *, деление : , вычитание-.
например нулевая последовательность +1/+2/+3/:^3/
Наверно так
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13768/thumb/p16aiknm2a1etb1eq6d1b12901uhn1.JPG
НЕ СЛИШКОМ ЛИ БОЛЬШАЯ ВЕЛИЧИНА ТОКА НЕБАЛАНСА 717 А, НОМ. ТОК ГЕНЕРАТОРА 1375 А.
РЕШИЛИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ СВЯЗИ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ ВТОРУЮ ГРУППУ УСТАВОК, ДИФ.ЗАЩИТА 760 А, ЗАЩИТА ОТ ДВОЙНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ-ВЫВЕДЕНА.
Вам лучше с grsl посоветоваться,у него опыт и с малой и большой генерацией
Вам лучше с grsl посоветоваться,у него опыт и с малой и большой генерацией
Возможно он тоже прочтет вышеуказанные сообщения
:lol: он прочитал :lol: .
мда-с, что надо уже сказали пару страниц назад.
понимаю что сделать уже нечего нельзя, а зря, хоть кабели бы поменяли на 6мм^2 :/ .
в следующий раз будет 780А и снова всё завалит :mad: .
внешнее КЗ почти гарантировано завалит :mad: , АПВ на 110кВ, больший шанс что завалит :mad: .
от чего собираетесь переходить на другую уставку и на сколько времени?
как будете проверять, что уставки вернулись на первую группу?
:lol: он прочитал :lol: .
мда-с, что надо уже сказали пару страниц назад.
понимаю что сделать уже нечего нельзя, а зря, хоть кабели бы поменяли на 6мм^2 :/ .в следующий раз будет 780А и снова всё завалит :mad: .
внешнее КЗ почти гарантировано завалит :mad: , АПВ на 110кВ, больший шанс что завалит :mad: .от чего собираетесь переходить на другую уставку и на сколько времени?
как будете проверять, что уставки вернулись на первую группу?
Кабели заменили на 4 мм^2, но все равно произошло отключение генератора-2, след. образом (см. однолинейную схему), Т1 и Т3 были отключены , Г-1 и Г-3 в резерве (откл.), Были в работе Т2 и Г-2, при вкл. Т1 на х.х. произошло откл. Г2 по диф.защите
:lol: он прочитал :lol: .
мда-с, что надо уже сказали пару страниц назад.
понимаю что сделать уже нечего нельзя, а зря, хоть кабели бы поменяли на 6мм^2 :/ .в следующий раз будет 780А и снова всё завалит :mad: .
внешнее КЗ почти гарантировано завалит :mad: , АПВ на 110кВ, больший шанс что завалит :mad: .от чего собираетесь переходить на другую уставку и на сколько времени?
как будете проверять, что уставки вернулись на первую группу?
На другую группу уставок будем переходить тока на время вкл. трансформаторов связи на х.х.
РЗА генераторов на наших реле имеют четыре группы уставок, правда они идентичные друг другу.
Выбор осуществляется переключающимся ключом.
Были в работе Т2 и Г-2, при вкл. Т1 на х.х. произошло откл. Г2 по диф.защите
А осциллограмма этого отключения есть?
А осциллограмма этого отключения есть?
Щась выложу