Соре за Up. Но т.к. осилил всю тему. Считаю своим долгом тоже высказаться по сабжу.
1ое - у нас (говорю за всю белорусскую энергосистему) уставка по току для УРОВ 5-10% от номинала ТТ на МП терминалах. Причем на самом "главном" объекте страны, почему-то стоит 5%, на некоторых ответственных линиях - 7.5%. Объяснить или прокомментировать эти уставки мне так никто и не смог. Ответ: "исторически сложилось". Ну, пускай и так. В принципе криминала я не вижу и менять не буду. В 95% случаев стоит следующая уставка по току: 10% Iном.
2ое - со временем срабатывания УРОВ для МП у нас тоже более-менее всё едино: в основном tуров=250 мс в сети 220кВ и выше, tуров=300мс - в сети 6-110кВ. Хотя есть облэнерго, где и в сети 110кВ стоят по 250мс. Криминала опять же нет. Слышал, про российские 150мс. Но прочитав форум, сделал для себя пока промежуточный вывод, что меньше 200мс ставить пока не позволю, да и необходимости в этом пока не вижу.
Bogatikov пишет:...Я лишь хочу сказать, что уставка 5-10% не должна быть аксиомой. По любому надо проверять на чувствительность к КЗ. Допустим, в 99% случае уставка 5-10% удовлетворит, а в 1% будет нечувствительна. Тогда надо будет сознательно идти на уменьшение уставки, возможно с увеличением выдержки времени УРОВ или принимать дополнительные меры, например контроль по блок-контактам.
Хотелось бы конкретики про эти 1% случаев работы УРОВ. Что-то я так и не понял, где бы мои 5-10% не стали аксиомой. Поспрашивал коллег и знакомых - никто тоже ничего не подсказал.
как бы хотел получить комментарий по поводу промелькавшего в данной теме:
Long_Ago пишет:...4. В части действия УРОВ на свои защиты - у немцев есть действие только на ДЗЛ для передачи отключение на другую сторону. ДФЗ не было, действия на КСЗ не было.
по оптике немцы передают команду УРОВа? Что за терминалы? Схемку можно? Или немного по-подробней. Это общепринятый принцип или единичный случай? Просто у нас куча ДЗЛ и нигде такого мы не используем. По оптике передаем только токи, и уже сами терминалы с каждой стороны решают, что им делать - блокироваться (например, при несправности оптики или цепей тока), или срабатывать. А чтобы передавать какие-либо ещё команды или дискреты никогда даже всерьез и не задумывались. Просветите, как это делают в других странах. Заранее спасибо.
поофтоплю:
Vasiliy111 пишет:Здравствуйте!
Что такое УРОВ я в принципе понимаю, а может объяснить кто то что такое УРОЗ ( я так понял расшифровывается Устройство Резервирования Отказа Защит) или подскажите где почитать можно!
м.б. имеется ввиду вот это:
http://i58.fastpic.ru/thumb/2013/1119/0f/faaddd40956200fea309f1541db9e30f.jpeg
картинка учебная, рисовал для лекций когда-то для монтеров. думаю на схеме всё подробно описал. Схема - т.н. устройство резервирования отказа выключателя и защиты. Придумана она была ещё на "заре" применения МП защит. Год эдак 1999-2000 и успешно апробирована на одной из ПС 110кВ в Минске. Тогда "боялись" МП защит, вот и придумывали всякие "новороты". В принципе схема имеет место быть, но вероятность отказа современных МП низка. Хотя тут можно развести достаточно интересную дискуссию
По крайней мере у себя в Минске мы такое пару раз практиковали, плюс кое-где в сетевых филиалах это активно использовали. Но чтобы это стало аксиомой или правилом, дело не доходило
Post's attachmentsУРОВЗ.jpg 81.01 Кб, 7 скачиваний с 2013-11-19
You don't have the permssions to download the attachments of this post.