61

Re: Выбор в дальнейшем.

Что и как "пытать" в РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». А вот методики - в интернете есть в общем-то. Опять же какими приборами пользуетесь, современные автоматизированные системы для испытаний или набор приборов, это две большие разницы. Наверное стоит принять решение о переходе, а там втянетесь. Как релейщику в/вольтные испытания ИМХО проще тема. У нас в основном проблемы с поиском мест повреждений кабелей в земле, но и то опять же потому что раз...во при прокладке, установке муфт и т.д. Ремонтники не знают трасс, где и когда ремонтировалось, чисто по воспоминаниям и т.п., отсюда и сложности. Если бы всё это было бы организовано, проблем было бы меньше на порядок...