Re: РЗ реактированных линий

какой ткз будет "видеть" секционик, там всё таки реактор.

и кстати интересно, как будет работать ДЗШ с реактором в зоне действия.
в такой конфигурации предохранители ударного действия хорошо бы, заодно и потери бы уменьшились, но..первичка закрыта уже.

согласно стандарту, трансферная только для переходов и для ремонтов?

22

Re: РЗ реактированных линий

если говорить чисто технически, то для такой схемы поставил бы не задумываясь полноценую современую ДЗШ с УРОВ и с динамической репликой положения разеденителей. схема очень тяжёлая.
вопрос финансов....

единственое, 12 выключателей, будет три коробки...

23 (2011-09-29 09:23:01 отредактировано SeregaChe)

Re: РЗ реактированных линий

grsl пишет:

как будет работать ДЗШ с реактором в зоне действия

реактор в зону действия ДЗШ включать не планировал. В планах было два комплекта ДЗШ, один на 1с.ш. второй на 2с.ш. На реактор поставить SPAC810-Т...

24

Re: РЗ реактированных линий

да я понимаю что хотели разделить на два ДЗШ, а вот хорошо ли оно в случях перехода и обьединения на трансферной шине.

в принципе если взвесить возможности, то можно и два различных ДЗШ, но реактор всё таки в зону включить, тогда один набор ТТ перебросить за выключатель, хотя в гибкости будет проигрыш.

блин, ну не нравиться мне первичка, ну кривая какая та.

25

Re: РЗ реактированных линий

просто несколько вопросов из любопытства
это КРУ или КРУЭ?
кто производитель?
управление разединителями по месту или из ОПУ/АСУ/РДУ

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: РЗ реактированных линий

Это не КРУЭ. Групповые выключатели  стоят в помещении разделенные бетонными перегородками, реакторы в том же помещении. фидерные -  в ячейках КРУ. Управление разъединителями только по месту

27

Re: РЗ реактированных линий

ICQ/ac:(
да...
тогда, имхо, логически мы приходим к двум ДЗШ, ручная работа с разеденителями, тогда уже вручную перeключат ТТ.

28

Re: РЗ реактированных линий

В любом случае, взгляните на раположение ТТ в секционике, при расположении ТТ по обе стороны от реактора у вас остаётся "мёртвая зона" не перкрытая дифзащитами, она в промежутке между выключателем и ТТ, т.е. выключатель отключиться но КЗ продолжиться, или вам надо применять дополнительную логику для сочетания двух ДЗШ.

29 (2011-09-29 15:38:33 отредактировано SeregaChe)

Re: РЗ реактированных линий

grsl пишет:

у вас остаётся "мёртвая зона" не перкрытая дифзащитами

Мда... есть такое дело. Прочитал в Байтере, что такое положение дел допустимо, зону эту при строительстве сокращают до минимума, а в случае такого КЗ, оно отключается от ТО реактора, которая автоматически вводится после отключения СВ с отключением и второй с.ш.

30

Re: РЗ реактированных линий

ИМХО, мне очень не нравиться такое решение, зависимость от контактов выключателя и т.д.

В данном случае я рекомендовал бы использование принципа перекрытия,
ДЗР с ДЗШ, но для того надо ТТ по обе стороны секционика.
такая методика также испольуется в решениях с ДЗШ ( два ТТ на секционик).

но в данном случае есть своё но, если КЗ между ТТ и ВВ с другой стороны, то излишне гасятся обе системы шин.