21

Re: Точка tr на карте селективности 0,4кВ

Я так понимаю, что это стандартные характеристики из МЭК60255-3 (BS142) и ANSI... Т-уставка множителя времени в реле. В зависимости от цифры в числителе (35, 80  120 и т.д.) получаем немного разные характеристики (тип А,В,С и т.д)

22

Re: Точка tr на карте селективности 0,4кВ

K_Eugene писал(а):
2023-02-07 05:36:39

посчитан коэфф. 35, отчего он зависит? Что такое Т и как его посчитать?

T=tr время при 6-ти кратной перегрузке;
I* относительный ток;
Коэффициент 35 выбран так чтобы кривая проходила через точку (6, tr)

t(6) = 35 * tr / ( 6^2 - 1 ) = tr

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

23

Re: Точка tr на карте селективности 0,4кВ

zigzag писал(а):
2023-02-07 08:10:04

Коэффициент 35 выбран так чтобы кривая проходила через точку (6, tr)

t(6) = 35 * tr / ( 6^2 - 1 ) = tr

Спасибо!
Кривая КЭАЗ действительно соответствует данному уравнению.