1

Тема: Не феррорезонанс ли это?

Коллеги! Занимался анализом аварий на ВЭС. С одной аварией так и не определился... Получил замечания и "озадачился"... Может это действительно феррорезонанс?
Есть группа однофазных ТН (Сименс) на шине 35кВ , защищаемых предохранителями. На шинах 35кВ есть ячейка с нейтралеобразующим трансформатором. Могло ли быть такое, что на самом деле было поочередное повреждение в фазах ТН, приведшее к перегоранию предохранителей, но без "земли" в сети 35кВ? Иначе было бы ОЗЗ переходящее в междуфазное с работой токовых защит. А работы токовых защит, похоже не было... Осциллограммы, если надо, могу выложить.

Post's attachments

Анализ события 3_14022024 Земля в сети 35кВ.pdf 13.98 Мб, 36 скачиваний с 2024-04-27 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Не феррорезонанс ли это?

Можно ли приложить однолинейную схему ВЭС.
Какой режим заземления нейтрали?

3

Re: Не феррорезонанс ли это?

Схема во вложении. Правда, есть подозрение (у меня), что на момент аварии ТН35  (антирезонансный)  на вводе 35кВ  не было. Его установили после того, как сгорел шинный ТН. Когда это было, не говорят (не знают?), персонал (один релейщик) уже третий за 3 года....

Добавлено: 2024-04-27 11:59:31

Да, нашел в интернете два поста на эту тему (феррорезонанс), кому интересно...

Post's attachments

Схема.vsd 3.35 Мб, 13 скачиваний с 2024-04-27 

Феррорезонанс.doc 324 Кб, 11 скачиваний с 2024-04-27 

Феррорезонанс_1.doc 540.5 Кб, 6 скачиваний с 2024-04-27 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Re: Не феррорезонанс ли это?

В схемке увидел, что ОПээНчик  стоит на шинах 35 кВ.
А у этого ОПНа чисто случайно нет ли регистратора срабатывания?

5

Re: Не феррорезонанс ли это?

Попробую узнать, но, судя по бардаку на ВЭС с обслуживанием, навряд ли там ведется учет срабатываний ОПН (даже при наличии регистратора). Они не могут сказать, когда дополнительно устанавливался ТН, а Вы хотите показания регистратора срабатываний ОПН....

Добавлено: 2024-04-27 17:10:57

Добавил в отчет версию про ТН (начиная со стр.26).
Как по осциллограмме определить, что это феррорезонанс? Вроде бы, если есть низкоомное заземление нейтрали (через нейтралеобразующий трансформатор и резистор 100Ом), то феррорезонанс маловероятен...

Добавлено: 2024-04-27 17:22:05

Добавил в отчет версию про ТН (начиная со стр.26).
Как по осциллограмме определить, что это феррорезонанс? Вроде бы, если есть низкоомное заземление нейтрали (через нейтралеобразующий трансформатор и резистор 100Ом), то феррорезонанс маловероятен...

Post's attachments

Анализ события 3_27042024 Земля в сети 35кВ.pdf 14.5 Мб, 9 скачиваний с 2024-04-27 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2024-04-27 18:51:30 отредактировано evdbor)

Re: Не феррорезонанс ли это?

Conspirator писал(а):
2024-04-27 17:22:05

Вроде бы, если есть низкоомное заземление нейтрали (через нейтралеобразующий трансформатор и резистор 100Ом), то феррорезонанс маловероятен...

На вводе установлен антирезонансный ТН 35 кВ. А шинный ТН 35 кВ является антирезонанснм?
Согласен, что появление условий для для возникновения феррорезонанса крайне маловероятно.
Феррорезонанс мог возникнуть при ОЗЗ, однако, ни на одном из присоединений не пускалась ТЗНП (ANSI 50N/51N)
Ток замыкания на землю, с учетом резистора в нейтрали, должен быть около 176 А.

7

Re: Не феррорезонанс ли это?

Интересно, насколько индуктивные ТН чувствительны к "высшим" гармоникам? Не может это быть причиной выхода из строя? Для данной ВЭС как раз характерно их наличие, правда в большей степени в токе...