Тема: Комплектность КИВ 500
Есть трансформатор в Uвн 500 кВ, ввод конденсаторного типа с внутренней RIP-изоляцией.
Согласно заводской документации, в комплект поставки одновременно входят:
- отдельный шкаф КИВ 500 (имеет в каждой фазе ЛАТР, разрядник и развязывающий трансформатор 220/220-0,25)
- в составе шкафа ШАОТ цепи КИВ-500/110:
- КИВ-500/110-3(15)/3
- Блок изолирующих трансформаторов тока (БИТТ)
- Блок изолирующих трансформаторов напряжения (БИТН)
По схемам, БИТТ принимает сигналы с датчиков DB-2, подключен к КИВ 500/110 и имеет выход токовых сигналов для подключения КИВ подстанции.
Является отдельный шкаф КИВ 500 в данном случае избыточным? Или оба шкафа должны быть подключены к высоковольтным вводам.