21 (Сегодня 18:05:22 отредактировано Drop_point)

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

retriever писал(а): ↑
Сегодня 16:50:39

в пределах ПС такая проблема с синхронизацией?

Даже в пределах ПС необходимо синхронизировать цифровые ТТ и ТН с точностью до долей миллисекунд. Для этого нужна отдельная система, которая тоже стоит денег и требует обслуживания, при отказе которой дифференциальные, дистанционные и направленные защиты становятся неработоспособными.
Вот, для примера, аннотация доклада по теме, завтра будет на МФЭС-2026.
УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ В СЛОЖНОЙ ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКЕ.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ. ИСС-2.9.
Докладчик: Баранов Андрей Павлович, ведущий инженер-электронщик ООО «Прософт-Системы».
Внедрение цифровых технологий в электроэнергетике предъявляет жесткие требования к точности и надежности систем единого времени. Традиционный подход, базирующийся исключительно на сигналах глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) (GPS/ГЛОНАСС), становится уязвимым в условиях современной тяжелой помеховой обстановки, включая радиоэлектронное подавление и имитационные помехи. В докладе рассматриваются методы защиты устройств синхронизации времени от деструктивных внешних воздействий. Представлены алгоритм обнаружения подмены ГНСС-сигналов и принципы автоматического перевода оборудования в режим удержания частоты с использованием встроенных высокостабильных генераторов. Также разбираются типовые ошибки и коллизии, возникающие при проектировании и настройке протокола точного времени PTPv2 (IEEE 1588v2) в части обеспечения его резервирования. В заключение проанализированы практический опыт эксплуатации устройств синхронизации времени в сложной помеховой среде и результаты модернизации собственной линейки устройств, получивших модификацию ИСС-2.9 с кварцевыми генераторами повышенной стабильности, способную реализовывать удержание шкалы времени с точностью до 1 мкс/сутки.

22

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

Drop_point писал(а): ↑
Сегодня 17:54:53

Даже в пределах ПС необходимо синхронизировать цифровые ТТ и ТН с точностью до долей миллисекунд. Для этого нужна отдельная система, которая тоже стоит денег и требует обслуживания, при отказе которой дифференциальные, дистанционные и направленные защиты становятся неработоспособными.

Но в пределах ПС наверное GPS не требуется.
Так это вроде же просто сервер по факту, который подключается к сети и все?

23

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

Drop_point писал(а): ↑
Сегодня 17:54:53

Даже в пределах ПС необходимо синхронизировать цифровые ТТ и ТН с точностью до долей миллисекунд.

Скажите мне зачем это нужно? И какие риски, если нет этой синхронизации?

24

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

retriever писал(а): ↑
Сегодня 18:05:07

Но в пределах ПС наверное GPS не требуется.
Так это вроде же просто сервер по факту, который подключается к сети и все?

Специальный сервер точного времени и специальная сеть, с поддержкой соответствующих протоколов на каждом коммутаторе. С сетевой частью глубоко не знаком, точно не скажу.
Но для ДЗЛ или ДФЗ при подключении к цифровым ТТ, насколько я понимаю, без синхронизации с абсолютным временем не обойтись даже в ДФЗ по ВЧ. ВЧБ или НВЧЗ, наверное, можно сделать без синхронизации с противоположным концом и абсолютным временем.

25 (Сегодня 19:25:44 отредактировано Drop_point)

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

Lekarь писал(а): ↑
Сегодня 18:20:08

Скажите мне зачем это нужно? И какие риски, если нет этой синхронизации?

Рассинхрон на 1 мс = поворот векторов на 18 градусов. Для дифференциальной или направленной защиты это существенно.
Основной риск - срабатывание при внешнем КЗ. Это если защиты просто не заблокируются при потере сервера синхронизации времени.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

Drop_point писал(а): ↑
Сегодня 18:24:56

насколько я понимаю, без синхронизации с абсолютным временем не обойтись даже в ДФЗ по ВЧ.

Мне кажется для ДФЗ вопрос решаемый, для ДЗЛ по выделенному волокну тоже где-то читал на форуме что решаемый (то есть грубо говоря сами оконечные устройства друг друга опрашивают как-то и синхронизируются между собой, другого особо и не надо).

А вот ДЗЛ через мультиплексированный канал скорее всего да надо будет как-то синхронизировать. Открываю недавний проект, там ДЗЛ по оптике выдает сигнал в конвертер интерфейса С37.94/E1, далее конвертер по электрическому интерфейсу E1 действует в мультиплексор, тот по оптике уже выдает куда-то на другую ПС, там еще какой-то переприем этого сигнала, потом на третью ПС, потом на четвертую и там прямо такая бешеной длины цепочка.

27

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

retriever писал(а): ↑
Сегодня 18:55:49

Мне кажется для ДФЗ вопрос решаемый, для ДЗЛ по выделенному волокну тоже где-то читал на форуме что решаемый (то есть грубо говоря сами оконечные устройства друг друга опрашивают как-то и синхронизируются между собой, другого особо и не надо).

Для ДЗЛ и ДФЗ по оптике можно синхронизироваться по каналу связи, если задержки в обе стороны близкие.
Но это работает, если сами токи изначально физические, оцифровываются за одинаковое время и потому синхронизированы. А если между цифровым ТТ и цифровой ДЗЛ/ДФЗ по концам неизвестные и разные задержки, ничего не получится.

28

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

Drop_point писал(а): ↑
Сегодня 19:06:05

Для ДЗЛ и ДФЗ по оптике можно синхронизироваться по каналу связи, если задержки в обе стороны близкие.

В моем понимании основная задержка будет именно на связи с другой ПС, а внутри ПС ну допустим даже взять сделать от цифрового ТТ какой-то прямой канал в терминал, помимо коммутатора.
На обоих устройствах есть часы, они так должны идти относительно синхронно, раз в какое то время устройства синхронизируются по прямому каналу сами.