Re: TT в КРУЭ
и почему 10Р поясните, с новыми защитами, лучше всё таки 5Р
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → TT в КРУЭ
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
и почему 10Р поясните, с новыми защитами, лучше всё таки 5Р
Знакомо, Слава. На счет органов, которые не дают залазить в коммерческий счетчик для целей некоммерции. Мол, все дырки должны быть опечатаны. Вроде через порт связи электроэнергию можно украсть :) . Хотя, может, какие-то хакер со мной и не согласятся. :|
А по поводу 10Р. "то я как факт. Конечно, если другие условия позволяют, 5Р точнее.
Я сейчас думаю поставить 0,2s. :D По проекту написано, что класс точности должен быть не хуже 0,5s, по нормативам для ТИ по 220 кВ и 500 кВ - 0,2.
Угу, а теперь представь сколько ВА надо будет на ТТ класс 0.2S и в какую копеечку они выльются.
всё что больше 15-20ВА, желательно <15ВА, очень дорого, там есть свои технические проблемы.
Слава!
Ты споришь с человеком, останавливающемся перед красным светом светофора на своей улице, в то время, как на такой же твоей улице светофора нет. И упрекаешь его - чего ты стоишь, машин ведь нет, теряешь время и деньги.
Нельзя упрекать человека за законопослушность, даже если законы дурацкие. Пардон за ОФФ и нотации :)
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
при наличии двух ДЗШ, УРОВ в них просто напрашивается как интегральная функция.
Слава, такое возможно, если первичная схема две СШ. В схемах с двумя выключателями на присоединение (а на напряжении 330 и выше таких схем 99%) используется УРОВ выключателей в составе АУВ.
Мужики, да я никого не упрекаю, так делюсь :) .
Сам часто в ненормальных рамках и не знаю как вылезти :mad: .
Женя, само собой каждый случай надо проверять.
Но и на два выключателя есть свои стандартные решения с интегральным УРОВ, если используется распределёная ДЗШ.
Ладно, а то уйдём в совсем другую степь :P .
К сожалению, РАС и ПА необходимо подключать к ТТ выключателей – РАС, чтобы контролировать токи выключателей, ПА – УРОВ АОПН.
РАС. Нас интересуют процессы при КЗ в линии или процессы в каждом выключателе? По выключателям и дискретов достаточно.
Два. УРОВ заложен в терминалах управления выключателем. Дублировать абсолютно ни к чему, если только не предполагаете оставлять выключатель в работе при выведенном терминале АУВ. Впрочем, если линия в вашем управлении - ваше право.
РАС. Нас интересуют процессы при КЗ в линии или процессы в каждом выключателе? По выключателям и дискретов достаточно.
Нас интересуют процессы в каждом выключателе, нам нужны токи каждой фазы выключателя.
Два. УРОВ заложен в терминалах управления выключателем. Дублировать абсолютно ни к чему, если только не предполагаете оставлять выключатель в работе при выведенном терминале АУВ. Впрочем, если линия в вашем управлении - ваше право.
Имелся в виду не УРОВ выключателя, а УРОВ АОПН (автоматика ограничения повышения напряжения). Это совершенно другой УРОВ с другими действиями.
Скажите пожалуйста, в КРУЭ 110, ТТ могут быть с двух сторон выключателя по несколько штук?
Без прoблем.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → TT в КРУЭ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc