Windtalker315 пишет:

По устройству ничего кроме anti-islanding detection не увидел.

По уставкам - жестокая делилка.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

62

Re: Малая энергетика привела к системной аварии

Это плохо, из-за отделения такой мелочи в больших масштабах можем получить кучу проблем. С другой стороны, чем раньше отделим тем меньше размер и размах проблемы. Резюме в сети .4 правильное решение, в сеть до 50 кв эту идеологию с большой осторожностью, выше  по индивидуальному проекту.

63

Re: Малая энергетика привела к системной аварии

Поофтоплю:

operby пишет:

... куда наши "любимые" заводчане НПО "ИНТЕГРАЛ" генерируют 18 мВт вызвал отключение генераторов...

вырвано конечно из контекста, но быть может чего не знаю. У Интеграла всего-то 4 генчика по 3 МВт. Итого 12 МВт. Откуда 18?

Ещё офф очередной по поводу возраста оборудования: "Хорошо", если первичка старая,а вторичка уже реконструирована. Но бывают и ещё более печальные случаи: всегда люблю коллег водить на Минскую ТЭЦ-2 и показывать управление возбуждением генератором на старый лампах: пентодах, кенотронах и прочей приблуде. А вот это мне ещё приходилось обслуживать каждый год, проверять.. Если честно опыт был забавный и поучительный. Да и генераторы на Минской ТЭЦ-2 30х годов. А станция эта как бы находится в самом центре столицы Республики Беларусь. И потребители у неё ой-ой какие ответственные. Уж поверьте.

Или панели ПДЭ-2000, вроде бы и не старые, а сколько из-за них головной боли и проблем, лучше бы древняя электромеханика стояла. Это всё про относительность понятия "возраст": иногда "старье" стоит и ты бед не знаешь, делаешь профконтроли и в ус не дуешь. А иногда стоит у тебя "свеженькая" релейная защитка из поднебесной, которая каждые пол-года выходит из строя.... И опять чинят её коллеги из поднебесной, запчасти меняют, по 200 и более раз перезагружают... забавное зрелище.

64

Re: Малая энергетика привела к системной аварии

ANTi_13 пишет:

панели ПДЭ-2000, вроде бы и не старые, а сколько из-за них головной боли и проблем

Многие на этом сайте ругают панели ПДЭ. Да, есть у них недоработки, было выпущено достаточно много циркуляров и информационных писем. Но ведь не меньше циркуляров было и по ЭПЗ-1636.
Но скажите, кто обслуживал или обслуживает эти панели, часто ли профилактические ремонты этих панелей делаются в полном объёме, как положено? Ведь по нормам времени на наладку, например, панелей 2003 и 2004 требуется больше 4 недель, на профвосстановление немногим меньше.
Если оборудование обслуживать как положено, то и работать оно будет правильно и надёжно. У меня была возможность в этом убедиться на своём личном опыте

65

Re: Малая энергетика привела к системной аварии

Хотелось спросить у наших коллег из дальнего зарубежья. В ваших германиях-израилях-америках тоже можно выдать распечатку на не государственном языке страны пребывания, а на вовсе иностранном, и без подписей исполнителей? Можно сдавать пусть мелкий, но генератор, без протоколов наладки? У меня такое впечатление, что изготовитель забил что-то в контроллер управления ГПУ, а работает вся эта байда или нет - никто не удосужился проверить.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

66

Re: Малая энергетика привела к системной аварии

Сергей, у нас всю документацию получают только на английском языке, а даём мы документацию тоже только на английском языке.
даже внутри страны у нас часто всё на английском языке.

случаи перевода чего либо на другой язык специально оговариваются.
список требуемой документации закладывается в ТЗ.

само собой протокол проверки представляется с подписями проверяющих.

67

Re: Малая энергетика привела к системной аварии

grsl пишет:

само собой протокол проверки представляется с подписями проверяющих.

Ну я так и преполагал. Но немцы делают гордый вид и говорят что они такого никогда не делают.  Ладно, последние события показывают, что мне это чудо распределённой экологической генерации достанется на обслуживание не мне. И слава Богу..

Добавлено: 2013-11-28 09:34:30

grsl пишет:

случаи перевода чего либо на другой язык специально оговариваются.
список требуемой документации закладывается в ТЗ.

Об этом явно никто не озаботился. ТЗ-то пишут вообще фиг знает кто.