Известное дело! Когда объясняешь другим, начинаешь понимать сам.
P.S. За Филипка - отдельное спасибо :cool:
Олег, в следующий раз снимите векторные диаграммы токов по высокой стороне обоих трансформаторов. Думаю у одного трансформатора будет индуктивный, а другого емкостной характер нагрузки. Вот и получится, что один "качает" из линии, а другой туда отдает реактивную энергию
:P Мужики, ну циркулирующий он ток, циркулирующий. Никуда не втекает, никуда не вытекает, циркулирует себе собака такая между двумя трансами по НН и ВН.
Нарисуйте для развлечения, однафазную схемку где на НН будет разница по напряжеию и увидите ток, медлено потечёт по проводам :lol:
Нет Слава, трансформаторы всё-таки пассивные элементы. Не могут они самостоятельно обмениваться между собой. Отключи их от линии и все циркуляции заканчиваются.
Владимир Геннадьвич, но так они работают сволочи, так без напруги конечно не будут, так дали же им напруго, вот тут даже пример расчёта.
Вот скажем пример расчёта для случая Олега, как говориться всё украдено до нас.
Итак
трансы с Uk=12.5%
И скажем разбег сделали на 2%, номинаьный ток трансов скажем буде 1000А на НН
Ic=2%x100/(12.5+12.5)= 200/25=8% ( формула эмпирическая и не моя)
Итого циркулирующий ток будет 80А
Олег сейчас подставим даные по вашему трансу и посмотрим как близко будем к 250А
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
2dnestr, ток в нашем случае течёт всё время в одном условно положительном направлении (в каком именно определяется взаимным положением РПН трансов) -> следовательно, нет ничего удивительного, что вектор тока одного из трансов находится в емкостном квадранте...он просто развёрнут на 180 град...
Вот, утрированно состряпал, так сказать, для качественной оценки процесса в общих чертах (рис. 11 килобайт):
(Амплитуды, коэффициенты и т.п. прочее специально не подгонял - лень. Убедительно прошу по этому поводу не пинать!)
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/parall_trans_currents.png
А за что пинать? Всё чётко! Я ждал когда же falcon, наконец, выдаст синусоиды! Будем считать у трансформаторов 12 группа соединения. Токи стороны ВН обоих трансформаторов отличаются на величину тока в линии. Первый трансформатор намагничивается с высокой стороны, а второй с низкой стороны. Если группа будет 11 то зелёная синусоида сместится, а всё остальное будет так же.