21

Re: ВАХ ТТ

Доброго дня. Скидываю рассчёт напряжения и тока точки перегиба кривой в.а.х. , что является одним из критериев оценки качества т.т.
Этот метод подходит для оценки т.т. изготовленных по стандарту IEC     , т.е. для большиства европейских производителей.

Uk =n * I2n * ( 1- G/100) *   P/(I2n * I2n)

Ik= I2n * n * G/100

Dlja kerna zashhit.


Uk = 20( kratnost toka)   * 1(amper)  * (1- 5(procent pogreshnosti)/100) * 30va (moshhnost' TT)


Uk = 20 * 0,95 * 30 = 570 v


Ik = 1* 20 * 0,05  =  1a

Dlja kerna izmerenij

Uk = 5( kratnost toka)   * 1(amper)  * (1- 1(procent pogreshnosti)/100) * 30va (moshhnost' TT)

Uk = 5 * 0,99 * 30 = 148,5 v

Ik = 1* 5 * 0,01  =  0,05 a

Dannye transformatora toka

K tt = 800/1

Kern zashhit

P = 30 va
Class 5P20

Kern izmerenij

P = 30 va
Class 1Fs5

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22 (2014-03-31 21:00:01 отредактировано NeW_66)

Re: ВАХ ТТ

Всем, здравствуйте!
Проверял ТТ "забугорные" тип IGW12 800/5 10кВ с тремя вторичными обмотками 0,2s/0,5/10Р
И получается такая штука что ВАХ обмотки 0,2S на некоторых ТТ выше ВАХ обмотки 0,5, на некоторых наоборот, и интересно что:
Фаза А: 0.2S Uk=7В, 0,5 Uк=15В; 10Р Uк=40В
Фаза B: 0.2S Uk=15В, 0,5 Uк=7В; 10Р Uк=41В
Фаза С: 0.2S Uk=7В, 0,5 Uк=15В; 10Р Uк=41В

с нашими нормами уже ни как не бьется. Похоже что выводы обмоток перепутаны, но в заводских протоколах на ТТ такие же ВАХ,
возможно ли такое что обмотка 0,2S на некоторых ТТ выше 0,5.