Re: Режим заземления нейтрали
Доброго времени суток.
Подскажите максимальную длительность включения резистора на однофазное замыкание в сети с резистивным заземлением нейтрали?
резистор 300Ом.
Спасибо
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Режим заземления нейтрали
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Доброго времени суток.
Подскажите максимальную длительность включения резистора на однофазное замыкание в сети с резистивным заземлением нейтрали?
резистор 300Ом.
Спасибо
Подскажите максимальную длительность включения резистора на однофазное замыкание в сети с резистивным заземлением нейтрали?
резистор 300Ом
Я кончено профан в этом вопросе. Но вроде как резистно заземленная нейтраль может работать постоянно! Или нет?
обычно 10сек
SergeyParepko, Без ОЗЗ сколь угодно долго, с ОЗЗ от мощности резистора зависит.
SergeyParepko, Без ОЗЗ сколь угодно долго, с ОЗЗ от мощности резист
ОЗЗ и имеется в виду(Мне казалось я так и написал). Не подскажете, где почитать про расчеты длительности работы? или расскажете, как зависит длительность безопасной для резистора работы при ОЗЗ от его мощности?
обычно 10сек
Просветите, на основании чего эта цифра? из каких документов или из опыта работы?
Я кончено профан в этом вопросе. Но вроде как резистно заземленная нейтраль может работать постоянно! Или нет?
Без замыкания на землю несомненно. А при замыкании на землю спорный вопрос, который возник не только у меня, потому и интересуюсь.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Без замыкания на землю несомненно. А при замыкании на землю спорный вопрос, который возник не только у меня, потому и интересуюсь
А какой резистор предполагается - высокоомный или низкоомный? Если последнее - то обязательным требованием является отключение ОЗЗ без выдержки времени. Так что не будет у Вас нейтраль заземлена при ОЗЗ. ОЗЗ будет ликвидировано отключением КА.
отключение ОЗЗ без выдержки времени
совсем с нулём? Без ступенек?
как зависит длительность безопасной для резистора работы при ОЗЗ от его мощности?
Если у вас сеть 10кВ и резистор 300Ом, то ток через него
Iр = 1,1.10000/(1,732.300) = 21,2А
Если хотите длительно работать с резистором в режиме ОЗЗ, то длительно рассеиваемая мощность резистора д.б.
P = I^2.R = 21,2^2.300 = 134832Вт = 135кВт
Не маловато...
Здесь конечно надо выяснить себе - это высокоомный резистор или низкоомный.
Если у вас та сеть о которой вы говорили с Iс = 25А, это скорее всего высокоомное заземление. Т.е. необходимо работать в продолжительном режиме. Если низкоомное заземление - то термическая устойчивость резистора берется
обычно 10сек
На форуме цитировался нормативный документ по режиму нейтрали в сетях 6 - 35кВ (если не ошибаюсь из Беларусь) там все очень хорошо сказано.
совсем с нулём? Без ступенек?
Смысле ступенек? От чего отстраиваться то - ниже ничего нет! Если по чувствительности проходит ненаправленная зашита от ОЗЗ то в уставку закладывается величина броска емкостного тока Кбр=5. Если не проходит - нужна направленная защита. Ну а на Вводе ставится резервная защита от ОЗЗ - 3U0 c выдержкой времни 0,5 сек - рубит ВВ и СВ.
От чего отстраиваться то - ниже ничего нет!
Как это нету? Отходящие линии в РП, секционники в них. Вся "паутина" кабельной сети города или, например, РУСН, запитанные от ГРУ.
Отходящие линии в РП, секционники в них. Вся "паутина" кабельной сети города или, например, РУСН, запитанные от ГРУ.
Ну тут то само собой. Я по ошибке рассмотрел случай с конечным РП. А мы говорим о ЗЗЕ N питающего Т ПС. Конечно надо учитывать все что снизу. Но со ступенью селективности 0,5 сек на ВВ максимум будет 3-4 сек. Для N думаю такое время нахождения в режиме ОЗЗ не критично.
Ну тут то само собой. Я по ошибке рассмотрел случай с конечным РП. А мы говорим о ЗЗЕ N питающего Т ПС. Конечно надо учитывать все что снизу. Но со ступенью селективности 0,5 сек на ВВ максимум будет 3-4 сек.
Я где то читал что по времени защиту ТЗНП с резистором ещё надо отстраивать от времени МТЗ, если защита включена в нейтраль звезды вторичных обмоток ТТ. Отстройка от небаланса, так как ток 1ф замыкания например ограничен резистором, а привнешних КЗ может небаланс быть больше срабатывания ТЗНП.
Ну нет сейчас головных институтов которые бы имели возможность как то эти методики испытывать и потом давать указания как применять, а это все мои размышления, и вполне возможно что я чего то не учитываю.
Например как делать действие этой ТЗНП на вводе на секцию? Надо делить сначала на СВ, если считаем что нормально силовые трансформаторы в параллель работать не могут?