High_Voltage пишет:Через 1АТ и 2АТ будет течь симметричный ток
Если одна из линий будет выведена то и через 2АТ, а значит и по 1АТ будет течь несимметричный ток и нужно отключить несимметрично подключенный АТ чтобы оба не потерять, учитываются ли в ЗНФР ремонтные режимы?
High_Voltage пишет:а через ВЛ 500 Х, Y несимметричный.
Значит в четырехугольнике нужен ЗНФР и в защитах линий и в защитах АТ или если только в защитах линий (или АТ) то нужно контролировать положение всех выключателей четырехугольника и непереключение фаз чтобы реализовать ЗНФР?
В РУ-13Б на этот счет написано:
"Следует отметить, что нежелательный неполнофазный режнм, моrущий привести К отключению втoporo автотрансформатора токовой направленной защитой ну-
левой последовательности при неполнофазном отключении одноrо из выключателеii 220 кВ Q/ или Q2 первоrо автотрансформатора, возникает если один из трех
остальных выключателей «четырехуrольиика" отключен (например, для ревизии).
и далее
"с учетом тоro, что в настоящее время на линиях 220 кВ подобные защит от неполнофазных режимов, как правило, не предусматриваются. При наличии же таких защит последние, как и защитЫ от неполнофазных режимов автотрансформаторов, должны будут выполняться с контролем отключенноrо положения выключателя защищаемого элемента, смежноro с отказавшим, а в двух (нз четырех) защитах (линий или автотрансформаторов) должен будет предусматриваться также контроль отключенноrо положения выключателя «четырехуroльника, противоположноro отказавшему.
При таком выполнении защит будут обеспечены селективное отключение элемента с отказавшим выключателем и ликвидация неполнофазных режимов во всех случаях".
Я наверно правильно понимаю если только в АТ ЗНФР реализовывается заводим контроль отключенного положения и непереключение всех выключателей четырехугольника и в защитах АТ-1 и в защиты АТ-2, если и в защитах АТ и в защитах линий ЗНФР то все не нужно?