Re: Деление шин от резервных защит ВН АТ

High_Voltage пишет:

Условия ЗНФР для 1АТ отключены три фазы 1В-500 Х(1В-500-Y) и неполнофазно отключен 1В-500 Y(1В-500 Х) + контроль 3Io.

Подскажите пожалуйста, а если отключены три фазы 1В-500 Х и неполнофазно отключен 2В-500 Y? ЗНФР АТ-2 в таком случае не будет же работать.

22

Re: Деление шин от резервных защит ВН АТ

Через 1АТ и 2АТ будет течь симметричный ток, а через ВЛ 500 Х, Y несимметричный.

Long Live Rock'n'Roll

23 (2018-07-05 17:59:01 отредактировано alexej p.)

Re: Деление шин от резервных защит ВН АТ

High_Voltage пишет:

Через 1АТ и 2АТ будет течь симметричный ток

Если одна из линий будет выведена то и через 2АТ, а значит и по 1АТ будет течь несимметричный ток и нужно отключить несимметрично подключенный АТ чтобы оба не потерять, учитываются ли в ЗНФР ремонтные режимы?

High_Voltage пишет:

а через ВЛ 500 Х, Y несимметричный.

Значит в четырехугольнике нужен ЗНФР и в защитах линий и в защитах АТ или если только в защитах линий (или АТ) то нужно контролировать положение всех выключателей четырехугольника и непереключение фаз чтобы реализовать ЗНФР?
В РУ-13Б на этот счет написано:
"Следует отметить, что нежелательный неполнофазный режнм, моrущий привести К отключению втoporo автотрансформатора токовой направленной защитой ну-
левой последовательности при неполнофазном отключении одноrо из выключателеii 220 кВ Q/ или Q2 первоrо автотрансформатора, возникает если один из трех
остальных выключателей «четырехуrольиика" отключен (например, для ревизии).
и далее
"с учетом тоro, что в настоящее время на линиях 220 кВ подобные защит от неполнофазных режимов, как правило, не предусматриваются. При наличии же таких защит последние, как и защитЫ от неполнофазных режимов автотрансформаторов, должны будут выполняться с контролем отключенноrо положения выключателя защищаемого элемента, смежноro с отказавшим, а в двух (нз четырех) защитах (линий или автотрансформаторов) должен будет предусматриваться также контроль отключенноrо положения выключателя «четырехуroльника, противоположноro отказавшему.
При таком выполнении защит будут обеспечены селективное отключение элемента с отказавшим выключателем и ликвидация неполнофазных режимов во всех случаях".

Я наверно правильно понимаю если только в АТ ЗНФР реализовывается заводим контроль отключенного положения и непереключение всех выключателей четырехугольника и в защитах АТ-1 и в защиты АТ-2, если и в защитах АТ и в защитах линий ЗНФР то все не нужно?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

24

Re: Деление шин от резервных защит ВН АТ

alexej p. пишет:

читываются ли в ЗНФР ремонтные режимы?

Ремонт выключателя учитывается.

alexej p. пишет:

Подскажите пожалуйста, а если отключены три фазы 1В-500 Х и неполнофазно отключен 2В-500 Y? ЗНФР АТ-2 в таком случае не будет же работать.

alexej p. пишет:

Значит в четырехугольнике нужен ЗНФР и в защитах линий и в защитах АТ

В приведенной Вами ситуации (отключены три фазы 1В-500 Х и неполнофазно отключен 2В-500 Y) ЗНФР ВЛ не сработает

Long Live Rock'n'Roll