Мне очень нравится у ОМИКРОНА прибор, позволяющий практически замерять, не отходя от кассы, сопротивления прямой, обратной и, главное, нулевой последовстельности линии (с учетом к-фактора).
Одна из крупных компаний на Среднем Западе испытывала проблему с ошибочными срабатывания направленных защит на одной линии 138кВ. Многократное моделирование линии программой CAPE, с учетом смежных и удаленных линий, подтверждало правоту расчетных параметров.
Чесание реп продолжалось до тех пор, пока не взяли напрокат Омикронскую машинку.
Машинка дала практические данные, нулевой импеданс был поправлен, уставки пересчитаны - отключения прекратились. :)
Дополнительные вкусности - кривая намагничивания ТТ, сопротивление заземления, напряжение смещения, работа с Sample Values 61850, и т.д..
Мы традиционно пользуемся синими (6150 и 6300) и страренькими коричневыми (2000) ДОБЛами, но ОМИКРОН - есть, IMHO, Роллс-Ройс для искушенного и капризного релейщика.
Предствитель ОМИКРОНа приезжал, и первое что он сделал зайдя в конференц-зал, то демонстративно швырнул один из своих приборов на стол перед нами...
Приходилось также немного поработать с канадской Мантой - тоже хорошая и очень дружелюбная машинка..
p.s. РЕТОМ я видел только один раз, мельком, в 1996 году на ЧеГЭС. Судя по всему - у них дело пошло хорошо.
С другим оборудованием, включая итальянское ISA - не знаком, а значит мое мнение - сугубо субъективно..
Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!